Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?

<< < (2/4) > >>

Jaroslav Hasala:
Už jsem to psal v jiných diskuzích, pro RD se dá použít tento model :
První chránič pro kuchyňské spotřebiče.
Druhý chránič pro "bytové" zásuvky - v obývacím pokoji (TV),  v pokojích (PC) atd.
Třetí chránič pro koupelnu a další, méně důležité okruhy, třeba pračka, sušička, garáž, venkovní zásuvky atd.
Pokud je v domě dílna, potom je celkem rozumné udělat pro ni samostatnou rozvodnici, se samostatným chráničem. Také je možné použít zásuvkovou skříň (s chráničem).
Každopádně, základem všeho je dostatečně velká rozvodnice a také dobrý popis vodičů. Osobně jsem si pro RD oblíbil rozvodnice BF-U 3/72 od fy MOELLER (72 modulů). Potom není problém i dodatečně něco změnit, přidat ...

Lukáš Rotrekl:
Ja používám pro běžné RD model (když navrhuji z nuly nebo do "neadresných" projektů:
1. chránič technologické věci RD mimo topení (kuchyň, pračky, sušičky, zásuvky venku ...)
2. obytná část (osvětlení (mimo venkovního),  zásuvky TV PC....
3. chráničko jistič pro plynový kotel (jištění dle jiného zdroje tepla na místní dispozice.

4. a dlaší dle potřeby (zahradní domek, dílna, bazén .........)

Pokud reším potom s investorem, navrhuji použití případně více chráničů, při čemž vysvětluji + a - jednotlivých řešení

Pokud dostanu k nacenění projekt s jedních chráničem píšu do poznámky že by bylo vhodné doplnit to a to, abych si nesnižoval šanci na úspěch a přitom investora upozornil na "chybu"....

Daniel Reiský:
např. 1x 3 fázový - motorové zásuvky, sporák
a 3x 1fázové na každou fázi zvlášť při správném rozfázování + některé obvody bez chrániče (dle rozvahy).

pavelcr:
Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije. 

IM:
Citace: pavelcr  08.09.2009, 12:25

Ja osobne bych nikdy nedaval jeden chranic na cely barak. Je to hlopost a budes ho furt nahazovat. Ostatne pokud ti bude neco ten chranic zhazovat tak to v 90 procentech bude venku voda a nebo to bude kotolna, sklep a zase ti ten chranic zhodi voda. Ktera je vzasuvkach nebo v jinych spotrebicich. Doma ti to zhodi jen neskuseny dite ktery strcilo neco do zasuvky. Tak ze na venek si dej 100 mA a dom kvuly diteti 30 mA. At to prezije. 

Přečtěte si pravidla diskuzí. Podle Vašeho písemného projevu na vás může být pohlíženo jako na provokujícího nezletilce.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana