Jak je to se selektivitou jištění u RD?
Phate007:
Mám běžný rodinný dům, připojený kabelem AYKY 4Bx16, délky 45m. V domovní rozvodnici je jako hlavní jistič instalován 3 fázový 25A, char. C, z důvodu používání motorů jištěných jističi 20A/C. Problém je v tom, že E-ON má v hlavním rozvaděči jistič 25A/B, navíc se zkratovou odolností 6kA (což je jejich problém, ale já musím mít 10kA, kvůli rozumu a také barvě páčky jističe), takže při výpadku jističe např. 16A/B zkratem nastane výpadek jističe v hlavním rozvaděči, ale v domovní rozvodnici jistič 25A/C nevypadne. Potom musím ujít těch 45m, nahodit jistič E-Onu a zase "jedu". Má tento nelogický krok E.Onu řešení? Jak správně zvolit jističe, aby byla zajištěna jejich selektivita?
#116#
Václav 3:
Takto zapojená kombinace jističů je nesmyslná a snad jedině použitelná, pokud by jistič C25A měl plnit pouze funkci spínače. Použití dvou jističů takto za sebou je vždy nešťastné řešení, v rozvaděči v domě by bylo daleko lepší použít pouze hlavní vypínač. Napište nám, co tam máte za motory, které jsou zapojeny přes jistič C20A.
Obecně se u elměru vyžaduje charakteristik a jističe B. Ve Vašem případě se můžete pokusit vyjednat s patřičným technikem EONu změnu charakteristik y i u hlavního jističe na C25A. Pokud máte připojení motorů povoleno, mohli by vám vyhovět. V opačném případě vám nezbývá než požádat o zvýšení hodnoty hlavního jističe se všemi důsledky pro Vaši peněženku, tj. zaplatit poplatek za každou 1A navýšení 500,-Kč a dále se vám zvýší stálý měsíční plat za hodnotu hl. jističe podle tarifu, který používáte.
Vladimír Huba:
Tú selektivitu nemáte dodržanú ani v súčasnom zapojení.
Ak chcete navyšovať hlavný istič a zachovať váš C20A + dodržať selektivitu, potrebujete k elektromeru B40A. Hlavný istič v domovej rozvodnici (C25A) v tom prípade nemôže byť použitý ani ako vypínač, ani ako istič.
1. Pokúste sa zjednať u dodávateľa výmenu ističa - z B25A na C25A alebo
2. Znížte výkony (rozbehy, pracovné postupy...) tak, aby to udržal istič B20A
Tiež je zaujímavé, že pri skrate na B16A vypadne aj B25A vzdialený 45m. Už by som pokojne nespal.
IM:
Asi si budete muset vybrat mezi selektivitou nebo zbytečným placením za větší jistič.
Jiří Schwarz:
Citace: Vladimír Huba 03.09.2009, 02:00
Tiež je zaujímavé, že pri skrate na B16A vypadne aj B25A vzdialený 45m. Už by som pokojne nespal.
Nevím, jestli to není zbytečné strašení. Ono to s tou selektivitou v praxi je problém.
Pokud si vezmeme vypínací charakteristik y jističe B25 a B16, při jistém rozsahu impedance smyčky jsou při zkratu nebo větším přetížení splněny podmínky pro vypnutí i toho silnějšího.
Charakteristik a B by měla vypnout při 3-5 násobku jmenovitého proudu, to znamená že při proudové špičce řádově 80 - 100A, trvající kolem půl vteřiny, je normální, že vypadne jak jistič B16, tak i jistič B25.
A pokud by to byly jističe různého stáří, od různých výrobců,... tak i kdyby se stalo, že B25 vypne a B16 ne, nemusí to znamenat nějakou zásadní závadu nebo chybu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana