Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Martin0101:
Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči, sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Např. Mám jistič C50A/3f a za ním 7xB10/1f.
Jaký mohu použít propojovací vodič mezi C50A/3f a 7xB10/1f?
Je možné v rozvaděčích snížit průřez vodičů?
#116#
Pavel Ryšavý:
Tady je vcelku relevantní dotaz, zda jste výrobcem rozvaděčů? Na téma kdo může vyrábět rozvaděč zde bylo několik sáhodlouhých diskusí.
P.S.
Propojovací lišta s průřezem 10mm2, a jmenovitým proudem 63A vám nestačí?
Martin0101:
Nejsem výrobcem rozvaděčů. Jen bych rád věděl zda je možné jít o stupeň průřezu níže v rozvaděčích na krátké vzdálenosti.
Pavel Ryšavý:
Teď je tam jaký pruřez? Jak bude provedeno propojení (klemy z jističe na jistič, přímé vedení k jednotlivým prvkům)
Bude tam i nějaká jiná výbava, kromě výše uvedené? Rozvaděč je volně stojící, nástěný v izolační stěně, plasťák, plechový, větraný...
Budou vodiče ve svazcích? Tj. bude se to chladit blbě, nebo dobře? Budou ty B10 využívané na doraz? (možná by bylo dobré potom vložit mezi jističe mezery, pro chlazení)
Tohle by měl ten kdo chce vyrábět rozvaděč vědět, jinak vám někdo něco poradí, a pak si budete stěžovat. o:-)
Martin0101:
Já nechci vyrábět žádný rozvaděč jen bych rád věděl zda je možné obecně snížit průřez o jeden stupeň v rozvaděči. V případě ideálních podmínek tzn. vodiče nejsou ve svazcích, teplota nepřesahuje 30st. C, samostatně stojící rozvaděč.