Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
IM:
Pokud vím fáze vedení vn nejsou označeny. Při připojení trafostanice kabelem do rozvaděče tedy mohou nastat dvě možnosti:
- sled fází je správný
- sled fází je opačný a musí se prohodit dvě přívodní fáze
Protože připojování má určitou časovou posloupnost, je třeba v případě opačného sledu fází kontaktovat distributora, zajistit a zaplatit vypnutí vn, a prohodit koncovky kabelů, což může být i problém z hlediska ohybu, délky či tuhosti.
Je nějaká jiná možnost než spoléhat na náhodu?
#112#
Petr Doležal:
Předem prozvonit to nejde ?
Jirka Š. Svejkovský:
Nevím jak u vn, u nn se dá sled fází ověřit celkem snadno. I když už jsem zažil situaci, kdy přijeli rozvoďáci, připojili primár trafa a odfrčeli. Za půl hoďky byli zpátky :)
IM:
Jak jsem popsal v otázce. Problém je ve vn, kde nelze zkoušet nějakou zkoušečkou a v tom, že každé vypnutí se musí zaplatit. Píši o osobní zkušenosti.
Montéři od distributora přijeli, zapnuli odpínač, zjistili jsme opačný sled fází. Kromě toho, že na přehození přívodů by se musel sehnat specialista na koncovky (SF6), stejně odpověděli, že měli příkaz pouze na jedno zapnutí.
Další se musí domluvit, objednat, zaplatit atd.
František Bernard:
Fáze na vn jsou označeny, nejsou značeny pouze žíly kabelů. V mnoh zařízeních a sítích vn se již koncovky značí buď barevným nebo písmenovým způsobem.Před montáží koncovek se provádí tzv. "sfázování" např. pomocí jednoduchých telefonů. Před zapnutím zařízení vn se provádí fázování pomocí fázovacích tyčí, v dnešní době je již k dispozici zkoušečka, která má pouze jednu tyč.