Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
Jaroslav Hasala:
Rozhodně to chce provést měření na místě. Nelépe bude, oslovit nějakého revizního technika, ten bude vybaven přístrojově a snad i vědomostně :)
Soustředil bych se zejména na "impedanci poruchové smyčky", popř. "vnitní odpor sítě".
Osobně bych to tipoval spíše na problém s přívodním N nebo PEN vodičem.
Edmund Pantůček:
Chyba je zřejmá - jde o poruchu neutrálního voiče. Pozvěte revizního technika, přípaně se obraťte na energetiky. Zkuste nechat prověřit propoj neutrálního vodiče na domě (v přípojkové skříni) k uzemnění a neutrálnímu voiči distribučního vedení. Pokud tam je vše v pořádku, zkuste nechat prověřit neutrální vodič ve stoupacím vedení mezi přípojkovou skříní a Vaším bytovým rozvaděčem.
Pytkin:
Dakujem vsetkym za odpovede .. Viem ze sa tu uz podobne veci preberali , precital som si toho dost ale vsade sa vacsinou odporuca podotahovat v krabiciach srobiky .. Ziadne krabice tu nie su .. Vsetko je pospajane vagospokojami pod zasuvkami a vypinacmi .. jedine srobky su na zberniciach v rozvadzaci ..
Teraz k situacii .. je to 1.9 roka stary dom, je v strede ulice .. elektrika je tahana pod cestou .. Su tu osadene dake zle Tecka .. Nevidel som presne ako to vyzera, ale predpokladam , ze sa to dako osadza na vedenie a robi sa tym odbocka do domu .. nas elektrikar hovoril ze tam davali dake zle tecka , ktore uz dnes nedavaju lebo boli zle .. susedovi vedla to uz museli menit .. aj na druhej strane ulice uz to pred jednym domom menili ..
Meral som teraz napatie nafazach .. meram to uplne najlacnejsim digitalnym multimetrom , ale v tom snad neni problem ..
Na fazach som nameral 238V, 245V, 241V
pripojil som rychlo varnu konvicu .. Dal som ju hned v chodbe , kde je aj rozvadzac ..
Vtedy som zmeral napatia .. 217V, 256V, 253V
dolac:
Citace: Pytkin 26.07.2009, 12:16
Meral som teraz napatie na fazach .. meram to uplne najlacnejsim digitalnym multimetrom , ale v tom snad neni problem ..
Na fazach som nameral 238V, 245V, 241V
pripojil som rychlo varnu konvicu .. Dal som ju hned v chodbe , kde je aj rozvadzac ..
Vtedy som zmeral napatia .. 217V, 256V, 253V
Podľa týchto zistení to s najväčšou pravdepodobnos ťou bude zlý kontakt niekde na ceste PEN vodiča. Ak ste presvedčený, že to nie je u vás, kontaktujte distribútora.
Pytkin:
Tak som dnes otvoril skrinku na plote , kde je elektromer ..
Nasiel som tam protokol o merani .. http://www.pytkin.sk/elektrika/protocol.jpg
Hlavne som tam ale nasiel istice .. http://www.pytkin.sk/elektrika/elektromer1.jpg
a jeden je dolu .. http://www.pytkin.sk/elektrika/elektromer2.jpg
Povedzte mi , ze je to to co si myslim !?!?!