Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
Anonym:
Uz skoro 2 roky byvam v novom dome a stale mam problem s elektrikou ..
Zasadny problem je ze normalne mam na vsetkych fazach ~230V ..
ked zapnem nejaky silnejsi spotrebic (trebars varna doska), tak mam na jednej faze 220V a na dalsich dvoch 250V ..
Je to normalne? Kto za to moze ?
S tymto suvisi aj to, ze ked sa vari a varna doska sa zapina/vypina , tak mi ziarovky sievia viac a menej ..
na UPSske pod televizorom mam displej, ktory ukazuje kolko Voltov ma ..
tam to skace z ~230 na ~240 ..
Dost otravne je to , ze nad jedalenskym stolom mam ziarovku ..
vedla v obyacke je lampa zastrcena do zasuvky v stene ..
cize obe su na inej faze ..
a ako ta varna doska zapina/vypina , tak mi jedna ziarovka "pohasne" druha zacne svietit viac , a naopak ..
proste to preblikava podla toho ako varna doska spina ..
nerobi to ale len varna doska ..
robi to aj chladnicka, zapnutie televizora ..
atd ..
#105#
Petr Doležal:
Kdyby to napětí po zapnutí spotřebičů klesalo, bylo by to celkem normální při nedostatečné dimenzi vodičů vlivem větších úbytku napětí.
Protože vám ale na některé fázi napětí naopak vzrůstá, svědčí to o poruše na N, obvykleji na PEN.
Je to nebezpečný stav, pozvěte si revizního technika či zkušeného montážníka, ať prověří vaši instalaci. Pak bombardovat rozvodné závody, i u nich může být chyba.
Jan Štěpán:
Pokud máte elektroinstala ci v pořádku problém bude na straně zdroje. Kontaktujte distributora el. energie. Větší odběry způsobí při sepnutí "zakolísání" sítě. Je tím větší, čím větší je proudová špička při sepnutí.
Josef Nosek:
Něco se tu již řešilo, zkuste vyhledávač
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12360.0.html
dolac:
Citace: Anonym 25.07.2009, 21:46
Uz skoro 2 roky byvam v novom dome a stale mam problem s elektrikou ..
Možno by ste mohol uviesť, kde ten dom stojí, asi na konci dediny že? Ako ďaleko je od trafostanice a akým vedením je napájaný (kábel resp. holé vodiče). Rozhodujúca je totiž impedancia vedenia. Je normálne že pri vysokej impedancii a pri jednofázovom nesymetrickom odbere stúpne trochu napätie na nezaťažených fázach a to v dôsledku posunu nuly o úbytok na PEN vodiči.
Ak neviete odmerať impedanciu, skúste taký pokus: Zapnite iba v jednej fáze 10A záťaž, napr. varná konvica a odmerajte zmenu napätia vo všetkých troch fázach. V zaťaženej fáze poklesne napätie napr. o 10V, v druhej fáze môže stúpnuť cca o 6V a v tretej by sa nemalo veľmi zmeniť (max. 1 až 2V) . Toto je stav spôsobený pomerne vysokou impedanciou vedenia a musíte to riešiť u distribútora. Ak vám však napätie stúpne v obidvoch fázach a takmer o toľko o koľko pokleslo v prvej fáze, budete mať nejaký kontaktný problém s PEN vodičom. Je to nebezpečné a treba to hneď riešiť. Ako prvé by som skontroloval nulový mostík v ER.