Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
Petr Doležal:
Příspěvek do statistiky.
U nás v paneláku v Brně za 35 let ještě nezahořelo, ani v bytech, ani na chodbě, avšak výpadky elektřiny často. ;)
H:
Trochu bych to doplnil.
Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.
Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí dle §5, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pouze osoba s autorizací dle zákona č. 360/2002 Sb.
Máte-li nouzové osvětlení s autonomními zdroji, pak není důvod, aby bylo napájeno kabely s funkčností při požáru, neb i když ten napájecí kabel někde po cestě přehoří, tak svítidlo bude fungovat. U rozsáhlejších budov je ale potřeba si uvědomit požadavky ČSN EN 50172 na lhůty pravidelných zkoušek a prohlídek nouzového osvětlení.
Budou-li totiž v objektu stovky nouzových svítidel, je asi nad schopnosti provozovatele tyto požadavky na pravidelné prohlídky a zkoušky zajistit svými pracovníky a pak nastupují centrální systémy nouzového osvětlení, vybavené autotestem. V takovémto případě, kdy máte nouzová svítidla napájená z centrálního zdroje (a nemusí to být jen kvůli onomu autotestu, ale i ve vašem případě, máte-li je napájená u jakéhokoli jiného centrálního zdroje) už ale musí přívody k těmto svítidlům splňovat funkčnost při požáru a to nejen kabelů, ale i jejich kabelových tras. Pak vám do toho ale vstupují ještě další požadavky vyplývající z ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, atd.
Jen tak na okraj, je-li nouzové svítidlo požárně bezpečnostní zařízení, těžko bude moci být upevněno na klasických plastových hmoždinkách (je certifikát o tom, že světlo při požáru vydrží? pak musí být uchyceno jako PBZ) ...
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hlavatý 15.07.2009, 10:25
Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.
Takže, protože v tomto případě není nouzové osvětlení, ve smyslu vyhl. 246/2001, požadováno, přejmenoval bych ten existující systém na pomocné osvětlení, aby to někoho nemátlo :D
Miroslav Macek:
Citace: Jan Hlavatý 15.07.2009, 10:25
Trochu bych to doplnil.
Nouzové osvětlení je dle §2, odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. požárně bezpečnostním zařízením.
Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí dle §5, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pouze osoba s autorizací dle zákona č. 360/2002 Sb.
....
Já se domnívám, že to v té vyhlášce 246/2001Sb není tak jednoznačné.
V paragrafu §4 odst. (3) není nouzové osvětlení uvedeno jako "vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení" ; jde pouze o "požárně bezpečnostní zařízení" podle §2 odst. (4)d.
A protože se §5 odst.(5) týká jen "vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení", mohu se oprávněně domnívat, že pro projektování nouzového osvětlení tento paragraf neplatí.
H:
Citace: Miroslav Macek 15.07.2009, 11:00
V paragrafu §4 odst. (3) není nouzové osvětlení uvedeno jako "vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení" ; jde pouze o "požárně bezpečnostní zařízení" podle §2 odst. (4)d.
Ó, ano, máte pravdu, toto mi uniklo.
Citace: Fuk Tomáš 15.07.2009, 10:54
Takže, protože v tomto případě není nouzové osvětlení, ve smyslu vyhl. 246/2001, požadováno, přejmenoval bych ten existující systém na pomocné osvětlení, aby to někoho nemátlo :D
Hm, tak v tom případě si to asi můžete udělat zcela jak uznáte za vhodné, neb třeba ČSN EN 1838, ani vyhl. 246/2001 pojem pomocné osvětlení vůbec nezná.
Vrátím-li se ale k původnímu dotazu, zda ... Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru v případě, že nouzové osvětlení není dle požárně bezpečnostního řešení požadováno? ... v případě, že je (napojeno z centrální UPS), pak si myslím, že ano, musí. V opačném případě nebude splněna jeho funkčnost při požáru.