Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?

<< < (3/3)

Kamil Novák:
Citace: Jan Hlavatý  15.07.2009, 10:25

...Máte-li nouzové osvětlení s autonomními zdroji, pak není důvod, aby bylo napájeno kabely s funkčností při požáru, neb i když ten napájecí kabel někde po cestě přehoří, tak svítidlo bude fungovat. ...

Nemají.  (no)  Tazatel jasně uvádí :
Citace

Nebo musím nouzové osvětlení (napojeno z centrální UPS) napojit kabely s funkční schopností při požáru ve všech případech?

  ;)

Kalina Jiří:
Domnívám se, že záleží na rozsahu požárních úseků. Pokud budete mít centrální zdroj napájení umístěn v jiném požárním úseku než vlastní osvětlení, je nutné mít napájení kabel požárně odolný a propoje mezi svítidly v jednom požárním úseku mohou mít kabely obyčejné.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana