Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
Martin Polák 70:
Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru v případě, že nouzové osvětlení není dle požárně bezpečnostního řešení požadováno?
Lze obecně říci, že nouzové osvětlení, které je sice v budově instalováno, ale podle požárně bezpečnostního řešení stavby (vypracované dle vyhl. Č. 246/2001 o požární prevenci) není požadováno, není požárně bezpečnostním zařízením a nevztahují se na něj požadavky vyplývající z vyhl. 246/2001 o požární prevenci (následně např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, vyhl. 23/2008) a tudíž nemusím použít kabely s funkční schopností při požáru?
Nebo musím nouzové osvětlení (napojeno z centrální UPS) napojit kabely s funkční schopností při požáru ve všech případech?
#112#
Pavel Horský:
Když není požadováno požárníky, nevidím důvod, proč by se tak mělo stát. Ve vašem dotazu jste si vlastně sám krásně odpověděl.
Rozmahel Vladimír:
Dotaz je obecný, zkuste např. kapitolu 13.10 ČSN 73 0804, čl.13.10.2 a 13.10.3.
Martin Polák 70:
(poklona) za názor.
Otakar Dosbaba:
Otázka ale potom je, k čemu tam to osvětlení bude. V případě výpadku dodávky el. energie je sice jeho přítomnost velmi důležitá, ale co v případě požáru, kdy dojde navíc k výpadku některé větve? Alespoň na místech, kde nelze oheň vyloučit, bych instalaci kabelu s požární odolností případně včetně nosného systému a spojovacích prvků, se snažil prosadit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana