Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?

(1/4) > >>

Bohumil Horký:
Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m.  (poklona) .

#116#

Oliver Mička:
no ono když vemem spotřebu motora stačil by i kábel CGSG 5G1,5 ale po pevnostní stránce bych doporučoval 5G2,5
 :)

IM:
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.

Bohumil Horký:
Citace: Milan Illek  14.07.2009, 00:19

Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.


předřadné jištění je 16B  ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A

Štefan Beláň:
Citace: Bohumil Horký  14.07.2009, 00:25

předřadné jištění je 16B  ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A


TO: Horký

Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  :)

PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí,  musí být charakteristik a "C".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana