Jak měřit průtok vzduchu?
Aleš Dobrovolný:
Při aplikaci venturiho dýzy (a obecně jakékoliv clony) je zapotřebí počítat s tím, že na ní vzniká tlaková ztráta, která může nezanedbatelně ovlivnit průtok vzduchu. Proto bych doporučil konzultaci s projektantem strojní části. Navíc tlaková ztráta na cloně závisí na průtoku mocninově a je potřeba ji před zobrazením někde (v zobrazovači, řídícím systému) odmocnit.
Osobně bych ještě prověřil měření pomocí anubaru (třeba u Emerson Process). Jedná se o měření pomocí tyčové sondy zasunuté do potrubí, vzniklá tlaková ztráta je řádově menší než u clon. Pokud si dobře pamatuji tento systém umožňuje i měření dalších veličin jako je relativní tlak a teplota vzduchu a následnou kompenzaci změn těchto veličin.
Chtělo by to propočítat, ale myslím, že podstatná je i finační úspora (strojní úpravy potrubí, velikost a hmotnost zařízení, nároky na montáž atd).
František Kabát:
Před lety se v plynárenství používaly na měření velkých průtoků ve velkých průměrech anubary a převodníky k nim dodávalo Diamo Příbram. Nevím , jak se nástupnická firma v současné době jmenuje, ale stále ještě fungují.
Ivar Majda:
To Petr Petr:
Nikdo tady netvrdil že se váha vzduchu používá jen u dieselů.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana