Nemáte zkušenosti s vyhoření nových jističů při zkratu?
Štefan Beláň:
To: VaněkTo jste mne teda zklamal. Že jsem si tu blbou poznámku „nezaslouží“ neodpustil. FaG a nyní Moeller je moje značka, kterou používám již mnoho let. Když se obrátíte na výrobce (zástupce) tak vám jistě odpoví. Určitě je to bude také zajímat proč? Podle toho co uvádíte by k poruše s předřazenou poj. 100A
nemělo dojít.
Jaroslav Hasala:
Při tak nízké impedanci je možné prakticky cokoliv. I když jistič se zkratovou odolností 10 kA by to měl "papírově" vydržet.
Vzpoměl jsem si, že jednou jsem byl u toho, když po zkratu jistič jistič doslova shořel, včetně přívodních vodičů. Ale to byla dost extrémní situace, jistič byl připojen vodiči CY 6 přímo ze sběrnic hlavního rozvaděče, bez předjištění. Hlavní jistič byl myslím 1000A nebo více, trafo ve vedlejší místnosti. Z jističe zbyla malá černá kulička, přívodní vodiče se doslova vypařily. Hlavní jistič to nevypnulo. Zajímavé bylo, že odvodní vodiče z jističe byly relativně v pohodě. Jednoznačně došlo k zapálení pořádného oblouku, když se jistič snažil vypnout zkrat a oblouk potom hořel i mezi fázemi.
Možná k něčemu takovému došlo i v tomto případě, ale není mi jasné, proč to nevzaly ty pojistky. Jistič by se mohl poškodit - přivařit, ale k tomu, aby vyloženě shořel by bylo potřeba více času a pojistky gG vypinají velmi rychle...
Pane Vaněk, přiznejte se, skutečně tam ty pojistky byly? :-)
:
JISTIČE OZ LSN JSEM TÉŽ PŘESTAL POUŽÍVAT Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ A HLAVNĚ-ZKUSTE POROVNAT VE VELKOOBCHODĚ CENOVOU RELACI JISTIČŮ-OZ LSN VYCHÁZÍ JEDNOZNAČNĚ JAKO NEJDRAŽŠÍ JISTIČ!!!
Richard Hegel:
Ked sa uz bavite o vyrobcoch zaujimalo by ma aky mate nazor aj na firmu GE .
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana