Proč mi vybavují všechny chrániče?
Petr Provazník ml:
Vyskytl se mi problém nad kterým mi trochu zůstává rozum stát.
Mám na stavbě RD stavební rozvaděč který je přez 50m prodlužku napájen 3x400V ze sousedního domu. je to 4x2,5 novej kabel v gumě.
V tom domě je fičko (proudový chránič).
V antoníčku je taky fičko. Když zapojím třeba míchačku (3x400V) tak všechno šlape jak má.
Jakmile ale zapnu spotřebič(flexku, vrtačku..)) na 230V tak vyletí fičko v domě nebo v antoníčku.
Přitom v domě to fičko (ten samý spotřebič) nevyhodí.
Vyhazuje to jen z antoníčku.
V antoníčku je přívodní PEN z prodlužky rozdělen na PE a N a už se mi nikde nespojuje(PE je z můstku ukostřený přez zemní tyč do země).
takže mi to vyráží ten N vodič.
A já nějak nechápu proč to vypadává.
Jediný co mě tak napadá že by odpor PEN vodiče v prodlužce celkem 50m byl tak velkej že by se mi okruh uzavíral přez zem?
a tím pádem mi fičko v domu vyletí..?
asi se mi budete smát ale jsem dneska hodně unavenej elektrikář.. a něco mi prostě uniká:(
#uft#
Fuk Tomáš:
Proč Vám vyhazuje chránič v domě, je zřejmé. Vytáhl jste si fáze za chráničem a PEN(nebo PE?) před chráničem (namísto N za chráničem + PE). Míchačka to nevyhazuje, protože nepoužívá N.
A proč vyhazuje chránič ve staveništním rozvaděči? Asi jste tam udělal podobné kouzlo, jako u přípojky v domě.
Štefan Beláň:
Citace: Petr Provazník ml 17.05.2009, 20:43
..ze sousedního domu. je to 4x2,5 novej kabel v gumě. V tom domě je fičko (proudový chránič). V antoníčku je taky fičko...
TO: Provazník
Musíte použít 5ti žilový kabel. (doh)
Zdenek Jakubcik 1:
Pořád dokola!
Síť TNC, TNS a v lepším případě TN-C-S!
Nedávno se tu řešil případ, proč chtějí zedníci, jako přívod pro míchačku, zás. 400V 4p. 16A.
Nepřipomíná Vám to něco?
:-):
Citace: Štefan Beláň 17.05.2009, 21:20
TO: Provazník
Musíte použít 5ti žilový kabel. (doh)
Nebo použít elektrikáře.
:'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana