Pospojení v koupelnách
Oldřich Kunc:
Dle ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6 .- musí být v koupelně provedeno místní doplňující pospojování,které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1,2,a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek.......
DOTAZ:
-Pokud bude v koupelně více zásuvek (např.aut.pračk a,průtok.ohřívač vody,zásuvka u umyvadla) - je třeba provést pospojení se všemi ochrannými kolíky zásuvek (každá zásuvka má samořdřejmě připojený ochranný vodič z vlastního přívodu), nebo stačí propojit místní doplňující pospojování pouze s jedním ochranným kolíkem zásuvky
-Jaký je názor na propojení místního doplňujícího pospojování s hlavním pospojováním
Martin Poupě:
V případě že v koupelně je umístěno více zásuvek je samozřejmě nutné provést pospojování všech ochraných kolíků těchto zásuvek a ostatních kovových předmětu v koupelně mezi kterými by mohlo dojít při poruše k rozdílu potenciálů.
Ladislav Veselý:
Za 18 let praxe elektromontéra jsem neměl v ruce vodovodní baterii, která by měla místo pro pospojení.
Pavel Mikyna:
Pracuji v oboru elektro přibližně pět let a setkal jsem se s několika životu nebezpečnými případy chybně provedené instalace. Jeden z nich bych rád uvedl, protože si myslím, že případ je velmi podobný tragedii ve Strakonicích.
V panelovém domě došlo k výměně stoupacího vedení rozvodů vody za plastové.Neodb orní pracovníci instalatérské firmi neprovedli připojení pospojovacího drátu spět na vodovodní potrubí. Po zjištění že nefungují v celém bytě spotřebiče zapojené do zásuvek, provedl obyvatel bytu toto připojení sám na kovovou trubku plynového rozvodu. Spotřebiče začali fungovat, a tak pro laika tedy bylo vše v pořádku. Já se o této závadě dozvěděl spíše náhodou.
Problém vznikl již před blíže neurčitelnou dobou. V hlavním přívodu zásuvkového obvodu došlo vlivem " tečení hliníku" k povolení spoje nulovacího vodiče, a tak se proud uzavíral přez pospojení koupelny zřejmě do jiné bytové jednotky. Snad jen zázrakem, nebo dobrým pospojením v ostatních bytech nedošlo k úrazu.
Často u nás dochází k "lepení" nové instalace na starou. Tu provádějí nejen laici, ale dokonce i elektromomtéři . Na vině je nejenom špatné školení elektromontérů, ale i požadavek zákazníka mýt novou instalaci za co nejmenší náklady.
Tak nejspíš došlo i k tragedii ve Strakonicích.
Zákaznice požadovala namontovat oběhové čerpadlo a ne provézt rekonstrukci elektrických rozvodů v koupelně a ta zůstala dvou vodičová, tedy s nulovacím vodičem. Na starý rozvod bylo připojeno i čerpadlo a chybdným zapojením nulovacího vodiče a tak se mohlo na kostře oběvit nebespečné dotykové napětí. Přepokládejme že pospojení mezi čerpadlem a vanou bylo v pořádku.Ověříi l však montér i pospojení mezi vanou a vodovodními kohoutky?
Dopravního provozu se účastníme všichni stejně jako jsme uživateli elektrické energie.V dopravě řidiči musí složit závěrečné skoužky v autoškole a chodci se dozvědí o dopravě z pořadů BESIP.S elektřinou je to podobné. Elektrikáře přirovnáme k řidičům a laiky k chodcům. Elektrikář musí složit skoužky. Ale kde získává své informace laik?!?
V elektrotechnic kých normách jsme za posledních deset let udělali velký krok kupředu. V informování veřejnosti jsme však na ůrovni doručování pošty holubi.A to v době masmédií a internetu.
L.Míček:
Je to tak. Já jsem z Ostravy a u socialistickýc h paneláků postavených Bytostavem (kým jiným, když nikdo jiný nestavěl) jsou stovky bytů bez přívodu PEN, které "jedou" na pospojování v bytovém jádře a tisíce bytů, kde je vypínačem u světel vypínán PEN a ne fáze! Jsou to někdy i celé ulice. Něco už je sice opravené, ale věřím, že i dnes je jich ještě dost v původním stavu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana