Jaroslav Jonáš:
Pospojování v koupelnách není nic nového, předepsáno je i v současné ČSN 33 2000-7-701; "Ránou jistoty" nevidím samotné pospojování v koupelně, má jistě své opodstatnění, ale rozumím tím za každou cenu pospojovat vše kovové bez ohledu na to, zda to norma požaduje či zda a jak to bude nebo nebude plnit svůj účel a vodičem čím silnějším, tím to bude lepší.

jan vejvoda?:
Na základě potřeby připojení kovové vodovodní baterie v prostorách, kde je nutné provést doplňkové, místní pospojování, vyvinula naše firma v roce 1998 zemnící svorku ZS 4, která řeší tento problém. Svorka se skládá z ocelového tělesa, galvanicky pokoveného ZnCr, ke kterému se připojí ochranný vodič mosazným šroubem a příložkou. Mosazná matice 1/2",  která je součástí výrobku se našroubuje na kovovou část pospojované baterie (etážku),  na ní se nasune těleso svorky s připojeným vodičem a baterie se nainstaluje do vodovodního systému. Svorku ZS 4 je možno zakoupit ve všech větších velkoobchodech s elelektrotechn ikou, či přímo objednat na adrese firmy. Bližší informace, katalog, katalogový list svorky ZS 4 (též v elektronické podobě) vám též ochotně poskytneme na Vaše přání. Základní cena v nabídkovém ceníku výrobce je 13,50 Kč/ks. Jan Vejvoda ml. marketing ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128 364 64 Bečov nad Teplou ou@elektrobecov.cz www.elektrobec ov.cz tel.017-33 61 117,017-33 61 111 fax 017-33 99 356

Milan Bureš:
Termín hlavní a doplňující pospojování je užíván v normě ČSN 33 2000-4-41, který řeší problematiku před dotykem na vodivé části na neživé a vodivé části předmětu I.třídy. Doplňující pospojování použijeme tehdy, pokud vypínací čas (viz ampersekund. char. použitého jističe) není docílen (5sek, 0,4sek....) pak musíme ochranu základní doplnit buď doplňujícím pospojováním nebo proud chráničem, oddělením obvodů apod. Pokud se jedná o pospoj. v koupelně ČSN 332000-7-701 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, kde toto pospojování nelze považovat za doplňující, protože v koupelně uvádíme všechny vodivé (!) na stejný potenciál.

Jaroslav Jonáš:
Norma ale nepožaduje uvádění všech vodivých částí na stejný potenciál, jak se píše v závěru příspěvku z 6.10.2001. Norma uvádí konkrétně, kterých cizích vodivých částí se pospojování týká. Některé jsou z toho ale vyjmuté, u některých záleží na jejich případně izolovaném uložení. Otázkou, na kterou norma neodpovídá, ovšem je, kdy a jakým způsobem ověřit náchylnost k přivedení potenciálu u kovové vany, kovové baterie na odbočce plastového potrubí z kovového stoupacího potrubí.

Filip Kupčík:
Chtěl bych se zeptat jak dlouho je toto pospojování spolehlivé bez údržby a jestli se musí koupti nová připojovací část?Víte já bydlím v paneláku a ze zdejší instalace je mi neznámá a občas i podezřelá.