Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
maxidag:
Koukal jsem na internet ï zde a nějak nemohu najít řešení resp. si nejsem uplně jistý, zda se to nedá vyřešit ještě jinak.
Potřeboval bych dát světlo nad zrcadlo, které je nad umyvadlem.
Problém spočívá v tom že, světlo má kovove časti. Navíc bych ho chtěl umístit do výšky 2 metry. Problém je, že v normě je napsáno 2,25 což je hodně, protože to má být světlo určené k svícení u zrcadla.
Světlo je podle označení určené do koupelny je na klasických 230V a má na sobě označení IP21, jedná se o halogenové světlo s výkonem 35W.
Takže shrnu dotaz:
Lze takové světlo namontovat do výšky 2m nad umyvadlo, aby to bylo podle norem korektně? Nebo existuje třeba jiná cesta, jako že světlo bude na proudovém chrániči?
#uft#
Kamil Táborský:
(poklona) ,světlo musí být v každém případě opatřeno proudovým chráničem.Klid ně tam tohle světlo instalujte,nevidím v tom žádný problém
Georgis Fasulis:
Vážený tazateli,
momentálně jsou v souběžné platnosti až do 1.9.2009 dvě normy na koupelny.
1) stará ČSN 33 2000-7-701 z června 1997
2) nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 ze září 2007
Starší z obou norem řešila mimo jiné i umývací prostor okolo umyvadla a tam se píše, že světlo musí být ve výšce 1800 mm nad podlahou, přičemž dovolovala i nižší výšku až do 0,4m nad umyvadlo s jistými podmínkami. Těch 2,25m si pletete s výškou zón 1 a 2 u van, s umyvadlem to nemá nic společného.
Nicméně, nová norma již umyvadlo neřeší. Řeší jen koupelny a zóny 0, 1, 2.
Tzn., že pro vaši aplikaci je rozhodující, jestli se vaše svítidlo nenachází v zóně 2 (Z1 nepředpokládám). Zóna 2 sahá od vnějšího kraje vany či sprchového koutu až do vzdálenosti 60 cm.
Pokud jste mimo zónu2, nemusíte mít obavy umístit tam vaše svítidlo a klidně do výšky pod 2 metry. Podmínkou je ovšem proudový chránič 30mA. Ten je dnes povinný pro všechno el. zařízení v koupelně včetně osvětlení.
Pokud vaše světlo zasahuje do zóny 2, pak tam to vámi jmenované umístit nemůžete!
Mohl byste tam umístit jen takové svítidlo, které by mělo krytí min. IPX4 a výrobcem by bylo do zóny 2 přímo předurčeno.
Michal Kolesa:
Citace: Kamil Táborský 01.05.2009, 01:14
(poklona) ,světlo musí být v každém případě opatřeno proudovým chráničem.Klid ně tam tohle světlo instalujte,nevidím v tom žádný problém
Pokud vím, tak na světelné obvody chránič být nemusí
Kamil Novák:
Citace: Michal Kolesa 02.05.2009, 07:17
Pokud vím, tak na světelné obvody chránič být nemusí
... platilo do září 2007. ;) Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (norm)