Jak postupovat při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?

(1/6) > >>

Kamil Táborský:
Jak mám správně postupovat, když chci zvýšit odběr z 1fázového na 3fázový?

Z HDS jsou vedeny 4 vodiče (PEN+3L) ,v elektroměru je zapojena 1fáze a PEN. Zbylé 2 fázové jsou smotány za elektroměrem. Bude chtít pracovník eonu vidět revizní správu elektroinstala ce,při výměně 1fázového elektroměru za 3fázový?

#116#

Lukáš Rotrekl:
1. Požádat u distributora o navýšení rezervovaného příkonu (hodnoty hlavního jističe)
2. Zachovat se podle stanoviska (většinou= zaplatit požadovaný polpatek za rezervovaný příkon, podepsat smlouvu o připojení na novou hodnotu hlavního jističe)
3. Nechat odbornou firmu provést úpravu pro připojení 3f elektroměru vč. provedení revize a revizní zprávy
4. Spolu se žádostí o smlouvu o dodávkách elektřiny (buď sdružených pokud máte stejného distributora i dodavatele nebo s každým zvášť s jedním na distribuci jedním na dodávky),  poslat revizní zprávu
5. Čekat až přijede čimelík s elektroměrem a toho nebude už zajímat vůbec nic jiného jak co nejrychleji skončit v hospodě u píva  8)

Kamil Táborský:
A když budu mít 3fázový elektroměr na místo jednofázového,tak jaká je měsíční sazba? Platí se nějaký měsíční poplatek ne? Jaký je tak ten cenový rozdíl?

Lukáš Rotrekl:
Porovnejte si ceniky nebo alespoň napiště jaký jistič máte nyní a jaký budete chtít, jakého máte distributora.. ..

Kamil Táborský:
Distributora momentálně nevím,jedná se o elektřinu u známých v Blansku.  Bude se jednat o elektrizaci typu A,tedy bez sporáku a topidel. A nevím právě jestli je lepší udělat připojení jednofázové nebo 3fázové.Pokud by bylo 3fázové tak bych udělal 3fázovou zásuvku(zatím není potřeba,ale v budoucnu se třeba bude hodit). Jsou tam staré rozvody.Za elekroměrem jsou 2 pojistky na 10A (jištěno L a PEN).V HDS 3pojistky 35A,skřín ani není zablombovaná. Pokud je mi známo,tak u elektrizace typu A jednofázové se dává jistič 25A,3fázové 16A.  V praxi je to ale jinak,často vidím např 3fázový jistič na 25A,což je určený pro domácnosti se sporákem a zbytečně tak platí rozvodným závodům za rezervovaný příkon,pokud tam sporák nebo topidlo nemají.Nebo se mýlím?