Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?

<< < (4/4)

Milan Karvánek:
Citace: Ivan Polínek  20.04.2009, 11:39

To Novák:při standardním zapojení dochází k většímu proudovému rázu při přepnutí na trojúhelník (ověřeno měřením). Při běžném jištění s rozběhem nebývá problém, ale p. Parisch je omezen charakteristik ou hl. jističe na přívodu.

TO: Polínek> tohle mě ale fakt zajímá a rád bych pochopil proč, takže k tomu potřebuji vidět celé schéma rozběhu, protože pouhým přehozením svorek nebo vodičů na jedné straně, tedy směrem k motoru ještě nemusíme nic vyřešit, když nevíme jak je to zapojené uvnitř spouštěcího rozvaděče. Takže fakt moc prosím o kompletní schéma, případně o obě, aby se dalo porovnat které zapojení je vhodnější a proč.

Rudolf Parisch:
Takže po připojení nalyzátoru sítě bylo zjištěno ,že při přepnutí z hvězdy na trojúhelník vyskočí odběr motoru na 82A na fázi .... to už jistič ,který toho měl víc než dost za sebou a hlavně charakteristik u pro vedení ,nezvládl .....

ještě jednou všem díky ....

a připojuji se k panu Karvánkovi ...také by mě zajímal důvodo čím dosáhnu prohozením vodičů ?  ??

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana