Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
Rudolf Parisch:
Hlavní jistič pro vodárnu před měřícimi hodinami : Deon - In=60A, Uc=AC 690V 50Hz, >---300A, IEC 947-2, 10835/96
Potom vedení asi 300m, na pojistky
V rozvodně vodárny hlavní jistič : Deon J21U - 50A, In 120A, Un 660, 50Hz,
jistič pro motor: Deon J21U - 50A, In 120A, Un 660, 50Hz, 1
Motor: SZE Asynchronní 3f, stator trojúhelník 380V 60A, 30kW, 40 HP, 2955 min.
Čerpadlo kluzné: 2900min, 25l/s, P 28kW
Tlak má být údajně 5 atmosfér v podstatě rovina, DN 150.
Rozběh původní - hvězda 10s, prodleva 0,2s, trojúhelník - padá hlavní jistič před hodinama
Rozběh po úpravě - hvězda 15, prodleva 0,1s, trojúhelník - stále padá hlavní jistič před hodinama
Za hlavním stykačem je motorová ochrana nastavená na 37A a ta drží.
Při rozběhu do hvězdy je odebíraný prod 108A, poté klesá velmi rychle až na stabilních 20A, při rozpojení hvězdy vše OK při spojení do trojúhelníku spadne jistič před hodinama ostatní drží.
Jednou, když se to podařilo rozběhnout jsem měřil na všech fázích stejný proud a to od 70A až do 55A, když se to ustálilo a vše fungovalo jak mělo
Je tam problém v tom, že čerpadlo ani netlačí do systému protože klapka je ještě zavřená. Ta se otvírá až po rozběhnutí do trojúhelníku, protože s tím měli problém už dříve, když rozbíhali motor do otevřené klapky tak to vypadlo, proto se zvolila varianta, že čerpadlo bude tlačit do zavřené klapky, když už se to rozběhne tak to všechno funguje dobře, průměr roury je DN150.
Když jsem pustil čerpadlo do hvězdy a otevřel klapku, aby tlačilo do systému tak mu padali otáčky podle otevření klapky a když klesly tak mám pocit že vypadla ta motorová ochrana 37A.
Nemá někdo s kolegů zkušenost co by toto mohlo způsobovat ?? (wall)
#105#
IM:
Nejsem žádný pohonář, ale podle toho co uvádíte, váš hlavní jistič 60A má malý jmenovitý proud.
Ze strany sítě je obrácená selektivita, máte řazení 60A, 120A, 120A, ochrana YD 37A. Přepočtený proud ochrany je 63A, proud hl. jističe 60A. Zde vidím problém. Kabely které neuvádíte, musí odpovídat jištění atd.
Tomáš Spočtený:
Motorová ochrana je vyrobená tak, aby počáteční nadproudy při spouštění motorů nechala bez povšimnutí.
Rozmahel Vladimír:
Nepíšete, jestli se jedná o nové zařízení, nebo poruchu ve stávajícím stavu.
Zkuste se podívat jak je provedena kompenzace účiníku. Je možné, že je mimo provoz. Padání jističe pak může být způsobeno jalovými proudy, které sice práci nekonají, ale jistič je zatěžován.
Georgis Fasulis:
Hlavní jistič je stejný jako jistič motoru. Není tam tedy zajištěna selektivita, takže se není proč divit, že padá hlavní jistič a ne ten u motoru.
Záleží na charakteristik ách jističů. Jestli je ten hlavní jistič s charakteristik ou vedení a k tomu je v objektu při rozběhu už nějáká další zátěž, není divu, že padá.
Také mě překvapuje ta doba rozběhu. Podle mých zkušeností by čerpadlu 30kW mělo stačit na rozběh pár sekund - cca 3s.
Doporučuji hlavní jistič zvýšit. Nebo vyměnit za jistič s charakteristik ou, která vyhoví.
Zkuste si to celé dát do Sichru - tam můžete zadávat jednotlivé jističe a jejich spouště a podle spouštěné zátěže pak vidíte, zda vám jistíci prvky vyhovují nebo ne. Včetně správné selektivity.
V prvé řadě bych ale zkusil snížit tu dobu rozběhu ve "Y" na těch pár sekund, jak jsme psal. Během příliš dlouhé doby rozběhu se kvůli nadproudu už tepelné ochrany dost nahřejí a při přepnutí do "D" pak nevydrží.
Mohlo by to pomoci a nic to nestojí. Jak se říká - za pokus nic nedáš. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana