Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?

<< < (2/4) > >>

Štefan Beláň:
Citace: Pavel Horský  06.04.2009, 16:45

Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?


I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2. :)

Proč?  :o  No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca  40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy. 8)

PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.

HELIOS:
No moc v pohodě 5x4 na 18 KW není.

Petr Doležal:
Mám dotaz. Ten kabel ke kotli je klasické TN-C s PEN ? Pokud ano, viz článek 546.2.1

Jaroslav Svárovský:
5x4 mm unese 25a

HELIOS:
Citace: Jaroslav Svárovský  06.04.2009, 19:20

5x4 mm unese 25a

No právě. A kolik ampér  si veme 18KW kotel? minimálně 25A a to se držím při zemi. A pokud by bral jen 25A,tak za chvíli jistiš půjde k ledu...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana