Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
Jaroslav Vodolán:
Na chalupě na Vysočině chceme rekonstruovat stávající ÚT (kotel pevné palivo) na elektrokotel (Dakon 14 kW). Elektroměrový rozvaděč je venhu na stodole, od něj vede vnitřkem stodoly v kovové trubce původní cca 15 m dlouhý kabel AYKY 4x16 k podružnému rozvaděči na chalupě (v chalupě dále vše nové v mědi). Nyní budu chtít připojit od firmy elektrokotel do tohoto podružného rozvaděče cca 2,5 m kabelem CYKY 4x4. Bude to vyhovující a nebo se mi může stát, že po mě někdo bude chtít AYKY kabel vyměnit za CYKY 4x6 resp. 4x10. Elměrný rozvaděč je připojený na kabelový rozvod CYKY 4x10.
PS. V diskuzi již to bylo a tak jenom pro potvrzení, předpokládám správně, že pro ovládání stykače pro kotel od HDO bude vyhovovat kabel CYKY Dx1,5? Díky za radu. J.V.
Jaroslav Svárovský:
kabel vyhovovat bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
cyky5x10mm2 přenese 50a
Jaroslav Svárovský:
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit v pohodě i na 18kw
IM:
V kabelu AYKY 4x16 není problém. Ten je ve Vámi uváděném kabelu CYKY 4x4, je třeba 5 žilový. Vše pochopitelně při správném jištění.
Pavel Horský:
Citace: Jaroslav Svárovský 06.04.2009, 16:20
kabel vyhovovat bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
cyky5x10mm2 přenese 50a
Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?
TO Vodolán: samozřejmě, že po vás nikdo nebude chtít, abyste vyměnil kabel AYKY 4x16mm2 za CYKY 4x10mm2, pokud se s hlavním jističem vejdete do únosných mezí tohoto kabelu.
Neznáme velikost vašeho stávajícího jističe u elektroměru, příkon používaných spotřebičů u vás na chalupě atd. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že se vám díky kotli navýší " ampéráž" o cca. 20A při jeho plném výkonu.
Viděl bych to na konzultaci s projektantem přímo na místě.