Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
Ivo Faltus:
Omlouvám se panu Doležalovi a dále vám všem, které uvedená problematika zajímá za opožděnou reakci na příspěvky související s výpočtovým programem SICHR ze dne 11.8 a 15.8.
Výpočtový program SICHR počítá jak trojfázový souměrný zkratový proud, tak také jednofázový zkratový proud.
Bohužel nutno říci, že informace, uvedená v Technických poznámkách (menu programu – Nápověda – Technické poznámky) a o které se zmiňuje pan Doležal ve svém příspěvku z 11.8.06, je v současné době nesprávná. Pochází ještě z doby, kdy program řešil pouze třífázové sítě. Omlouváme se a děkujeme panu Doležalovi, že nás přivedl na chybu. Správné znění má být: „Hlídá se, zda je vypínací schopnost jistících přístrojů vyšší, než je maximální zkratový proud v místě jejich instalace“. Tedy v trojfázové síti trojfázový počáteční rázový zkratový proud Ik“ a v jednofázové síti jednofázový počáteční rázový zkratový proud Ik1“.
Program SICHR vypočítává zkratové proudy v paprskových sítích. Při výpočtu se uvažuje elektricky vzdálený zkrat, tj. bez příspěvku synchronních a asynchronních strojů. Výpočet je v souladu s normami ČSN IEC 781, ČSN IEC 909-2 a ČSN EN 60909-0.
Použité vztahy pro výpočet počátečních rázových zkratových proudů a význam parametrů je uveden v příloze, kde je také uvedeno odvození a porovnání trojfázového zkratového proudu přímo na svorkách transformátoru (případ pana Doležala – program SICHR umožňuje vložit sběrnici nebo vývod aniž by předcházel kabel) a na konci kabelu.
Ze vztahů a odvození v Příloze vyplývá (za uvedených zjednodušující ch předpokladů -impedance vn strany je rovna nule, netočivá impedance transformátoru se rovná jeho sousledné impedanci):
1)V případě zkratu na svorkách transformátoru se rovná jednofázový počáteční rázový zkratový proud trojfázovému, tedy Ik1“ = Ik“. Plyne to z toho, že samotný transformátor má jen fázovou impedanci. Jednofázový zkratový proud je tedy dán tak jako trojfázový fázovým napětím lomeno fázová impedance.
2)V případě zkratu za vloženým kabelem(y) se výše uvedené zkratové proudy nerovnají. Vždy je jednofázový počáteční rázový zkratový proud Ik1“ menší než trojfázový Ik“. V tomto případě je pochopitelně zkratová impedance jednofázového obvodu větší. Zkratový proud se podle okolností vrací z místa zkratu buď jen středním vodičem, nebo také paralelně zemí (případně také kovovým pláštěm kabelu - podle jeho konstrukce). Tuto skutečnost mimo jiné postihuje netočivá impedance kabelu Z(0), velikost její složek R(0) a X(0). Program SICHR uvažuje vedení proudu středním vodičem a zemí, tedy nejhorší případ – největší hodnotu jednofázového zkratového proudu.
Pokud někoho zajímá blíže problematika zkratových proudů doporučuji mimo výše uvedené normy, literaturu:
J. Pauza : Zkratové proudy v elektrických rozvodech
Vl. List : Základy elektrotechnik y II
Pro získání praktického náhledu na volbu jistících přístrojů z hlediska jejich vypínací schopnosti a zkratových proudů v rozvodu, doporučuji stáhnout si z našich firemních internetových stránek www.oez.cz (sekce Modrá planeta) Příručku elektrikáře. V této příručce je mimo jiné uveden konkrétní praktický příklad výpočtu trojfázového zkratového proudu v bytovém rozvodu, obvyklé parametry kabelů, transformátorů atd.
Závěrem si dovolím citovat slogan pana Beláně: „Sichr je sichr a nebo taky SICHR 6“.
Našim cílem je, aby program SICHR byl i v budoucnu pro vás významným pomocníkem.
Vítáme proto jakékoliv připomínky a náměty.
Za kolektiv autorů programu SICHR Ing. Ivo Faltus
Ivo Faltus:
Doplňuji přílohou pdf
Vztahy
pro výpočet počátečních rázových zkratových proudů
po kliknutí získáte soubor.