Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
Martin Budaj:
vacsinou pouzivame istice a prudove chranice s odolnostou 10kA. Momentalne robime vacsi objekt, a cenovy rozdiel medzi 6kA a a 10kA pristrojmi jedost znacny. Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte? Je to v niektorej norme? V projekte sa tieto hodnoty neuvadzaju. Diky za rady.
Petr Doležal:
Píšete velký objekt, předpokládal bych projekt s Přehledovým schematem přenosu či hlavních rozvodů, doplněný zkratovým výpočtem. Odtud vyplyne možnost nasazení jističů o nižší zkratové odolnosti. Záleží totiž na "tvrdosti" sítě vn, trasformátorů, příspěvků od rozběhnutých motorů, na předřadných omezujících jistících prvcích a pod. Nečekejte, že vám někdo od pasu řekne "na koncové rozvodnice nasaďte 6 kA" Upozorněte stavebníka, že poskytl nedostatečný projekt a proto se mu to prodraží. Pokud byste jako montáž chtěli ušetřit a dali bez ověření jističe o nižší odolnosti, tak už jsem viděl 2 pole nn rozvaděče s jističi rozsekanými na maděru, kdy se při zkratu roztrhl jistič a zasáhl všechny okolo.Další cesta je dotaz u výrobců, kteří takové výpočty mají zpracovány (třeba BR v paneláku) a prezentují je na seminářích. Třeba vám to zagarantují.
Petr Doležal:
Ještě přibaluji , jak to testuje SICHR. Je to samozřejmě ilustrační případ
Václav Filip:
Pokud je objekt již připojen na síť (samozřejmě definitivně,ne staveništní přípojka)zkuste pozvat RT a provést měření vnitřního odporu sítě nn v různých místech a pak provést výpočet možných zkratových proudů ovšem s přihlédnutím k chybě měřícího přístroje - pozor chybu je nutno počítat jak do + tak do -. Je také možné použít nějaký SW např.Sichr 6.1(OEZ) popř.Spider 2.4 (Moeller) - zkuste projektanta , nebo RT.
Otakar Dosbaba:
Kdeyž jsme u těch zkratových proudů, jak se nejlépe dá zjistit kromě výše uvedeného měření vnitřní odpor neznámého transformátoru . Neboli, kde získám hodnoty pro položku "Obecný zdroj" v programu Sichr, Pavouk a pod. Sděluje tyto parametry např. pro konkrétní přípojkovou skříň běžně distributor el. energie? Díky předem za odpovědi.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana