Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
Václav Filip:
Možná zjistíte u provozovatele sítě typ transformátoru (výkon,jmenovitý proud) a to stačí. Pak jenom počítáte. Jednoduchý informativní výpočet podle "starých" praktiků :
Uk trafa - obvykle 5-6%
In - trafa např. 400kVA cca 550A
Zkratový proud je přibližně násobkem hodnoty vypočtené tak, že 100% vydělíme %Uk (100/5 = 20) a In, tj. v tomto případě 20*550=11000A(11kA). Pokud porovnáte s výpočtem pomocí SW pohybujeme se výše než skutečná hodota zkrat.proudu čili na straně jistoty.
Tak je možno si ověřit zkratové proudy přímo v terénu, když není k dispozici PC apod.
Další hodnoty jako je materiál sítě a průřez vedení je možno zjistit a pak zadat do příslušného SW.
Samozřejmě v průmyslových podnicích a velkých provozovnách s elektromotory,kondenzátory apod. je nutno provádět podstaně složitější výpočty.
Já osobně si provádím měření vnitřního odporu sítě a impedance smyčky nejraději přímo v místě připojeníi.
Štefan Beláň:
V těchto případech, kdy chci zjistit zkratové poměry od 6kA do 10kA, je měření odporu sítě a impedance smyčky běžnými měřícími přístroji k ničemu. Je nutné si uvědomit, že impedance smyčky nebo také odpor sítě, se pohybuje hluboko pod hodnotou 0,1 ohmů. Neznám měřící přístroj, který je schopný tuto hodnotu změřit s přesností tak, aby se dala použít jako směrodatný podklad.
Jednou z možností je provést měření na základě úbytku napětí a velkého proudového zatížení sítě. To zvládne jen velice zkušený revizní technik s náležitým vybavením.
Proto si myslím, že základním podkladem je výpočet zkratových poměrů provedený projektantem. Pokud tento podklad není, pak doporučuji dle kolegy Doležala používat jističe s odolností do 10kA.
P. S. Sichr je sichr a nebo taky Sichr 6.
Václav Filip:
Samozřejmě souhlasím s p.Beláněm co se týče měření nízkých hodnot impedance smyčky popř.vnitřního odporu sítě.Pokud ovšem naměřím např. hodnoty 0,2 Ohm(a výše), upravím o pracovní chybu měřícího přístroje do mínusu(cca 30%-50%) jsem na hodnotě 0,1 Ohm (a vice), je zřejmé, že v tomto místě budou zkratové proudy nižší, než 6kA. Pokud si ještě výsledek ověřím kontrolním výpočtem mohu použít jističe s vyp.schopností 6kA.Ve slušné projektové dokumentaci by měl být uveden max.zkratový proud, je to věcí projektanta, ten by měl vzít do úvahy i možnost omezení zkratových proudu vhodným předřazeným jištěním (omezující schopnosti pojistek).
:
Většinou to nevychází tak tragicky, jak píše pan Beláň. Pokud je zařízení již připojeno, nejlepší je to změřit. Nebo bych aspoň zašel k sousedům, pokud někde blízko nějací jsou. :-)
Příklad z praxe: Včera mi dělali revizi v domku. RT naměřil v rozvaděči impedanci 0.56, čili zkratový proud je tam zhruba 500A a určitě bych na to nedával 10kA jističe. :-) Myslím, že při plném zatížení impedance klesá, s délkou vedení za rozvaděčem zase stoupá, ale při hodnotě 0.56 je to myslím v domku celkem v pohodě. :-)
Václav Filip:
Pozor na jednu "maličkost" dosti podstatnou.Při výpočtu a určení možných zkratových proudů z hlediska zkratové odolnosti je nutno počítat s mezifázovým zkratem - čili ne jen např.230V při měření Zs ale 400V.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana