Petr Liskar:
Citace: Inkvizitor  17.03.2009, 11:36

A ještě jeden takový špek,
RZ, konkrétně EON požaduje v předávacím místě FVE (myslí tím přípojkovou skříň) uzamčení vypnutého stavu poruchovým zámkem energetiky. Co vy si představujete pod pojmem púoruchový zámek energetiky? Nestačilo by prostě v případě nutnosti vyjmout a schovat nožovky?


Toto je požadováno pouze, pokud to budete předávat na 22kV.

Inkvizitor:
Citace: Petr Liskar  17.03.2009, 11:41

Toto je požadováno pouze, pokud to budete předávat na 22kV.

Právě že nikoliv,
tento požadavek byl odeslán EONem, jako součást kladného vyjádření k žádosti o připojení FV systému 4,37 kW k stávající DS nn (střecha RD).

MAXIK112:
 taktéž by mě zajímalo jak jeto stím poruchovým zámkem energertiky.  (poklona)  za rychlou reakci.

Miroslav Macek:
Výstavbou FV elektráren v současné době nabízí velmi mnoho subjektů. Většina z nich se tváří, že tomuto oboru rozumí, ale není to pravda. Nedejte se zmást krásou www stránek nebo referencemi.

Například řada firem publikuje na internetu schemata s elektroměrem umístěným nelogicky - tyto tzv. odborné firmy totiž stahují schemata pocházející např. ze Španělska nebo USA. V ČR jsou však jiné tarifní podmínky a elektroměr by měl být jinde.

dolac:
Citace: Inkvizitor  17.03.2009, 11:36

A ještě jeden takový špek,
RZ, konkrétně EON požaduje v předávacím místě FVE (myslí tím přípojkovou skříň) uzamčení vypnutého stavu poruchovým zámkem energetiky. Co vy si představujete pod pojmem púoruchový zámek energetiky? Nestačilo by prostě v případě nutnosti vyjmout a schovat nožovky?

Kto by mal podľa vás schovať tie poistky? Vy, alebo pracovníci prevádzky. Vy by ste pracoval  na vypnutom zariadení (nn sieť),  a veril by ste si že nikto nenájde poistku a omylom ju nenasadí? V tomto prípade naozaj ide iba o bezpečnosť. 