Zvyknem text TS doplniť upozornením, že zvody (skúšobné svorky)majú byť očíslované. Predpokladám že aj technická špecifikácia je v súlade s uvedeným výpisom TS. Preto odpovedám že Áno.
|
|
|
|
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2006, 12:42 » |
|
|
|
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.07.2006, 16:36 » |
|
Tak teď nevím kam směřuje váš dotaz, zda na formu zpracování/srozumitelnost PD nebo na správnost a ekonomickou vhodnost technického řešení. Ke srozumitelnost i nemám nejmenších připomínek, forma zpracování je vysoce nad rámec stupně PD pro stavební povolení a šikovné je i rozdělení na dva výkresy - zvlášť hromosvod a zvlášť uzemnění. Podle takové dokumentace by dokázal hromosvod nainstalovat i zedník s klempířem. Pokud jde o technickou stránku, nevím jaké je měřítko výkresu, vypadá to na mírně nadstandardní RD. Na stavbu těchto rozměrů se mi zdá hromosvod poněkud předimenzován, 5 svodů celkem je až moc - ty dva co jsou připojeny z jednoho bodu proti sobě bych asi redukoval na jeden, myslím že by stačily celkem 3 svody. Záleží však na velikosti objektu. A taky bych místo tyčových jímačů využíval u hřebenové jímací soustavy jen pomocné jímače z drátu. Ale třeba jde o osaměle stojící objekt na kopci a pak má vše svůj účel. Taky bych se trochu věnoval problematice el. zařítení (antén) na střeše a hromosvodu - pospojení nebo oddálení a skrytí v ochranném prostoru.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2006, 10:41 » |
|
Bohužel ten link nefunguje, škoda, rád bych se podíval, protože sám se v projektech až takovými detaily nezabývám. A to si myslím že patřím k "dražším" projektantům s celkem kvalitními a použitelnými výstupy. Takže bych se také rád poučil, kde by bylo vhodné nějaké detaily přidat. Za 15 let praxe jsem nesetkal s tím, že by se mě realizátor vyptával na technické řešení hromosvodu do takových detailů, naopak jako začátečník jsem se učil já od nich a koukal jak jsou zhotoveny jiné provozované hromosvody. Ptal jste se už autora projektu? Moje odpověď na jeho místě by byla "Toto je dokumentace k stavebnímu řízení, která neřeší detaily; objednejte si prováděčku a tam budete mít všechny podrobnosti. Ale očekávejte cenu cca. jedno- až dvojnásobnou proti ceně dokumentace k stavebnímu řízení". Druhá cesta je možnost reklamace, přitom se pochopitelně potřeba v konkrétních bodech rozporovat dodržení norem nebo ekonomičnost řešení (zbytečné předimenzování).
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2006, 13:13 » |
|
To Matejka: Neviem čo je z uvedených výkresov nezrozumiteľné . Prakticky je tam všetko čo aj realizačný projekt má mať. Ako dodávateľ tiež musíte mať normy naštudované tak ako projektant. Neviem posúdiť pripojenie komínov (sú kovové?), opatril by som ich pomocným jímačom z drôtu FeZn d=8. Keď potrebujete až konštrukčnú dokumentáciu, tak si ju musíte spracovať sám, alebo zadať objednávku, tá nie je súčasťou PD ale príprava dodávateľa (je to ale jednoduchý bleskozvod, že je to zbytočné.
|
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2006, 19:43 » |
|
Osobne by som posunul a dal len jednu jimaciu tyč tak aby komin (osobne vidím len jeden) padol do ochranného kužela. Druhá možnosť je posunúť zvod č.5 zviesť okolo komína. Vzdialenosť medzi zvodmi 1-5 vizerá, že by mala postačovať.
|
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2006, 06:54 » |
|
V predchadzajúco m návrhu vzdialenosti som len odhadoval. Ale s tými tyčami pozrite si z CSN-STN 341390 čl.136, čl. 41 porovnať s 36(je vzdialenosť menšia ako 10m),čl.39(hrebeňová sústava je tiež jímacie vedenie), prípadne 64c (keď 40m možná budú stačiť 2zvody a tretí pri komíne).
|
|
|
|
|