Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?

(1/4) > >>

Lubomír Jindra:
<p>Požárníci po prohlídce penzionu doporučili majiteli instalovat nouzové osvětlení únikových cest s piktogramy (stále svítící zřejmě) na chodby vedoucí od pokojů v horních patrech do přízemí a ke vchodům. </p>
<p>Ok. </p>
<p>Ovšem nijak nekomentovali vinárnu která je částečně v suterénu - žádná okna, takže bez světla je tam úplná tma a vchod je jen jeden dveřmi z chodby. </p>
<p>Velikost maximálně pro cca 20 lidí  (dva větší stoly + lavice u krbu). </p>
<p>Nemělo by být stejné osvětlení instalováno i zde? </p>
<p>Proč ale požárníci nic neříkali? </p>
<p>Bohužel nebyl jsem u toho.</p>

Petr Doležal:
Sucharové prominou, ale nedá mi to: Možná se tam ožrali a zapomněli na to !

Jaroslav Kořínek:
Jó hasiči!:?!  Přes jejich dokonalá rozhodnutí vlaky nejezdí! Co jejich vážené slovo, to klenot neřkuli perla. \po ukončené prací  v  penzionu, v cestičkách kterými šli domů - bylo nablito. 
Doporučuji dostudovat ČSN EN 1838,ČSN EN 50172, Případně HD 384/HD60364 soubor Elektrické instalace budov.

Milan Selezan:
Stále svietiace piktogrami sa dávajú do kín, divadiel a pod. V penzione nemusia byť stále svietiace, ale napojené na obvod s automatickým zapnutím pri prípade výpadku el.en. A či vôbec tam majú byť vyplýva pre koľko ludí je ten penzion. Keď tam projektant požiarnej ochrany objektu neudal evakuačnú únikovú cestu, tak tam možná ani nemusí byť a prípadne postačia fosforucujúce piktogrami bez el. energie. Všetko zaleží od riešenej kapacity a počtu podlaží penzionu.

Lubomír Jindra:
Milan Selezan
No právě - stále svítící do kin divadel a také diskotéky a to i z důvodu, že tam nejsou okna a je "tma". Proto si myslím, že té vinárně (žádná okna - intimní osvětlení - šero - navíc krb) by s.s. nouzák určitě slušel.

Píšete že v penzionech s.s. nouzové osvětlení bý nemusí, pouze v případě výpadku. S dovolením použiji selskou logiku: Blafne to, během několika málo minut je chodba v 2.N.P. zakouřená. Hosté by rádi utekli ale před chvilkou se nastěhovali, tak ani nevědí kde je to schodiště kudy přišli, sice už pěkně hoří, ale proud stále jde, takže nouzáky s piktogrami nesvítí. Nakonec se tam tři udusí, dva metry od schodiště pod nesvítícím nouzákem...
Fosforeskující piktogrami mají, ale právě požárníkům nevyhovují.

Bohužel s tím projektantem požární ochrany objeku to je asi tak, jak píšou páni Doležal a Kořínek