Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Může být svítidlo s IP 20 umístěno pod úrovní springlerů (skrápěčů) v obchodním domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být svítidlo s IP 20 umístěno pod úrovní springlerů (skrápěčů) v obchodním domě?  (Přečteno 3676 krát)
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 25.05.2006, 14:32 »

Může být svítidlo s IP 20 umístěno pod úrovní springlerů (skrápěčů) v obchodním domě?
Projde to přes požárního technika?
Popř...jaké IP by tyto svítidla musela míti?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2006, 15:17 »

Osobně jsem už projektoval svítidla IP20 pod sprinklery a nikdo neprotestoval. Když už spustí sprinkler, tak je to sám o sobě velký malér - dojde ke skropení nejen svítidel ale konkrétně v obchodním domě i zboží třeba i zapnutých televizorů. Navíc by měly být systémy provázány přes EPS a při vyhlášení požárního poplachu by mělo dojít k samočinnému vypnutí elektroinstala ce a startu náhradního zdroje (dieselagregát). Přičemž elektroinstala ce napájená z tohoto zdroje (např. nouzové osvětlení) musí tudíž tryskající vodě odolávat (čili IPX5 nebo IPX6 podle polohy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.05.2006, 15:34 »

To Hynek Bureš:  poklona  za odpověď - jde ale i o to že svítidla jsou relativně velká, mají půdorys ve tvaru kruhu o průměru přes 2,5 metrů, takže aby nebránily té stříkající vodě...co s i o tom myslíte Vy?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2006, 15:51 »

Zóny možné resp. nepřípustné instalace jakýchkoliv předměrů různých tvarů v zónách působení sprinklerů, které by mohly bránit rozstřiku vody, stanovuje jejich projektant resp. jejich předpis - vždy jsem je dostal podrobně rozkreslené jako podklad. Možná to vychází z nějaké normy, ale spíš to platí pro konkrétní typ sprinklerů. Čili žádejte od autora projektu či dodavatele sprinklerů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.