Je možné vytiahnuť kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 v podlahe pod stolom riaditeľa a na jeho koniec pripojiť obyčajnú štvorzásuvku, používanú na predlžovacie šnôry?
Dle mého názoru ano,pokud se jedná opravdu o stůl ředitele
4zasuvku nedavejte, jen v tom případě, že je možnost ji pevně připevnit a je určena pro montáž na hořlavé podklady.(pokud má pan řídící železný stůl, tato podmínka odpadá).Dejte tam raději VDT zásuvky 4 vedle sebe.
Jedná sa skutočne o riaditeľa a nie jedného - dokonca sú tam štyria v jednej miestnosti - a každý má tú štvorzásuvku (neupevnenú)pod nohami. Stoly sú drevené a podlaha je s kobercami.V zmene Z2 10/1995 normy STN (ČSN) 33 2130 som sa dočítal, že pre ukladanie el. vedení do stropov a podláh platí ČSN 37 5245. Nemáte ju niekto, že by sa to tam dalo zistiť?
Pane Procházka, kabel CYKY bez problémů vedte podlahou a po stole třeba v liště, to všechno můžete, ale nemůžete na něj připojit, něco, ce určeno pro pohyblivý přívod, a tím 4 zásuvka pro prodlužovací přívod je.Pokud kabel CYKY okončíte zásuvkou na 230v se splněnou podmínkou montáže na hořlavý podklad a do ní zapojíte 2m dlouhou prodlužovačku se 4 zásuvkou je vše v pořádku.
To: KriklA proč bych to nemohl ukončit přímo upevněnou 3 až 6ti zásuvkou? Můžete své tvrzení opřít normou a pod? Nevyhovují snad připoj.svorky aj.?
V 5 čísle časopisu ELEKTRO, který nyní vyšel, je zajímavý článek na 4 strany, který popisuje používání prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Je to překlad z německého originálu s doplněním pro použití na českých pracovištích. Tam popisují že různé levné prodlužovací kabely s vícenásobnými zásuvkami jsou určeny pro domácnost a pro krátkodobé použití. Měli by se upřednostňovat průmyslové zásuvkové lišty s odpovídající zkratovou odolností a určené pro trvalý provoz. Každý koho tato problematika zajímá by si měl uvedený článek přečíst.
Konstrukce těchto vícenásobných zásuvek není pro pevné připevnění. Pokud se nepletu, šroubky pro sešroubování těchto zásuvek jsou zezadu, a nejsou tam předlisované otvory pro přišroubovaní. Mužete ji přilepit, ale pak jakakoliv oprav znehodnoti stul, nebo zasuvku. Stačí? Některé sice maji zezadu předlisované hačky pro zavěšení, ale to není pevné připojení.
Víte, jaká zvěrstva se nacházejí v kancelářích pod stoly? ) To radši ty "psi" přilepím montážním lepidlem napevno ke stolu (pokud na ně není držák). Docela to drží a když je potřeba, jde to odtrhnout. Samozřejmně musí mít F-ko, nebo podložit. Je to pořád lepší,než to nechat válet a kopat do toho na koberci na zemi. Jak to děláte Vy ostatní?
RENDL se už tuším nedělá a u jeho nástupce Briluxu jsem držáky nenašel a není určena pro montáž na hořlavý podklad, protože není určena vůbec pro pevnou montáž.Muj nazor tu už zazněl, pokud je 4zásuvka výrobcem určena pro prodlužovací přívod, tak nelze ji použít, jako klasickou zásuvku přišroubovanou na zeď ani na stůl. Pokud si ji uživatel přilepí kobercovou páskou ke stolu, jeho věc. Ale nemůže být ani v tomto případě připojena kabelem CYKY.Bastlete s rozumem, prosím.
Jasně Juro!Kobercová páska + CYKY = NEEEE ) (to jenom doma)
Pánové, proč ne profesionálně?Ben Electronic vyrábí krásný a levný držák pro vícenásobné zásuvkové pole. viz: http://www.benelectronic.cz/DesktopDefault.aspx?tabid=45&cTr=CategoryTreeSro.xml&cPh=20dejte v kolonce "hledat" - držák P3 Popis Držák prodlužovacího přívodu Číslo zboží 1904030000 Typové číslo P3 Obecné číslo zboží *P0003C Měrná jednotka(MJ) KS Balení 1/ 50/ 100 Cena/MJ. 13,00 Vaše cena/MJ 12,00 nebo:http://objednavka.elfetex.cz/?ref=80&assist2=1&sku=&sku_man=&man=&q=dr%9E%E1k+p3 obj.kod 2-2575 Držák P3 prodl. přívodů vícenásobných ks 7.10 KčMyslím, že není co řešit.