Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
Hugo K.:
Úvodem - je rozdíl mezi rozmachem na novostavbě a předělávkou stávajícího, kde musíte bydlet.
Chtěl bych si ujasnit pojmy ohledně průřezu PEN v TN-S.
Mám síť TN-C, řekněmě páteřní, z ní na několika místech odbočují rozvodnice, kde je provedeno rozdělení PEN na PE a N a umístěny chrániče. Toto řešení jsem v diskusích našel jako doporučené. Průřez PEN mezi rozvodnicemi musí být 10 mm2 CU (AL se nebudeme zdržovat), kvůli mechanické pevnosti. To jsem vyčetl jako fakt, daný normou. Při propojení rozvodnic kabelem musím použít CYKY 4x10, po novu snad 4Bx10. Značení kabelů není mým koníčkem.
Narazil jsem v diskusi na možnost propojit rozvodnice 5Cx6 s tím,že jako PEN spojím modrý a z/ž vodič? Bude v pořádku tvrzení, že v síti TN-C mám PEN 12 mm2 ?
Další případ. V husím krku mám 4 vodiče po 4 mm2. Mohu vyměnit pouze z/ž za 10 mm2 ?
Nebo mohu do husího krku natáhnout další z/ž 6 mm2 a sečíst 4+6=10 ? Myslím, že ne, neboť nebude splněna podmínka o stejné proudové zatižitelnosti paraelních vodičů.
Fázové vodiče necháme 4 mm2, mohu použít 2 z/ž vodiče 6 mm2 a sečíst 6+6 =12 mm2 ? Snáze se s nima manipuluje než s jednou 10 mm2.
Za předpokladu, že průřez fázových vodičů je dostačující.
Po elektrické stránce průřez vyhoví, ale jak je to s mechanickou pevností?
Jaký je pohled projektanta, revizáka?
Předem (poklona) za názory.
#116#
Milan Karvánek:
Podám tedy 2 pohledy, oba za profesionální elektrofirmu, protože úvahami jak balancovat na hraně normy a vysvětlováním jak to norma říká, jak si to někdo vykládá a že je to nakonec jedno když..... se už z principu nebudu věnovat.
Pohlet za elektromontážn íka: provedu instalaci v souladu s technickou dokumentací, právě u různých předělávek a dodělávek je pohled školeného projektanta důležitý, protože jakožto montér né vždy dokážu nahlédnout všechny souvislosti, které třeba překračují rámec právě předělávaného bytu, patra, .... domu.
Pohled za revizního technika: výměna stoupaček (páteřního rozvodu) již není drobná oprava, tudíž na ní musí být vystavena výchozí revizní zpráva. Podkladem pro vypracování revizní zprávy dle ČSN 331500 musí být technická dokumentace.
Další polemiky nad paralelním přidáváním vodičů PE k již stávajícím, volba typu kabelu a to na základě starších diskusních příspěvků není příliš relevantní. Ty jednotlivosti nelze vytrhovat z kontextu původní otázky nebo kontextu navazující diskuse. Navíc každý diskusní příspěvek odráží pouze názor přispívatele. Jak se to má správně udělat a/ je napsáno v ČSN a dalších předpisech ; b/ měl by vědět každý elktrikář s dokončeným el.tech. vzděláním.
IM:
Ke spojování modrého a zeleno/žlutého vodiče u 5 žil. kabelu:
Tím, že připojíte na PEN zžl. a modrý vodič kabelu jste ho rozdělil na PE a N a nemůžete tyto vodiče v další části instalace spojovat, tzn. ani na konci tohoto kabelu.
Pavel Plhal:
Pokud si dobře pamtuji citaci: "Pokud se vodič PEN rozdělí na samostatné vodiče PE a N, NESMÍ SE JIŽ NIKDY SPOJIT!"
Michal Dorničak:
A co tak udělat už přívody k podružným rozvodnicím v soustavě tn-s :).