Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?

(1/3) > >>

František Ehrenberger:
Při částečném rozšíření a rekonstrukci rozvodů v jednom podlaží RD došlo k tomu, že v podružném rozvaděči pro toto poschodí jsou zapojeny například zásuvkové okruhy se dvěmi (TN-C) i třemi (TN-S) vodiči. Na přiloženém obrázku jsou nakresleny dvě varianty zapojení (A a B). S kolegou (oba jsme amatéři) každý prosazujeme tu svoji, takže potřebujeme názor nezávislého odborníka. Aby byl jasný princip, jsou schémata maximálně zjednodušena  (místo 3-fáz. rozvodu 1-fáz.,  vypuštěn podružný elektroměr, sazbový stykač a další okruhy – zásuvkový okruh zo3 zatím neexistuje). Prosím posoudit která varianta je správná (nebo správnější a proč – jaké tam jsou chyby a zdůvodnění atd…).
Komentář k variantám:
Varianta A: PEN je na vstupu do rozvaděče rozdělen (vodivým propojením) na N a PE.
Varianta B: N je v rozvaděči uchycen na izolantech (není bezprostředně na vstupu propojen vodivě s PEN a PE. Zásuvkový okruh zo3 (v současné době neexistuje) nelze zapojit tak aby za žádných okolností nevypínal proudový chránič (a tím okruh zo1). Přestupkem je i to, že návratové proudy jsou vedeny v PE.

Jirka Š. Svejkovský:
To je docela mazec  :o

Ani A ani B.
Návrh A:
1) rozdělení PEN na PE a N - správně.
2) Zapojení ZO3 - chybně. Proč jste ho nedal za proudový chránič jako ZO1?

Návrh B:
1) Správná připomínka - PE neslouží pro vedení proudu!
2) Izolované umístění N nemá smysl. Při výpadku prouďáku si vypnete i zbytek obvodů mimo něj. To může být dost nebezpečná věc - zůstane vám na N napětí z "druhé strany". Až budete hledat, proč vám to nejde, můžete i dost inkasovat.
3) ZO3 - Stejná připomínka jako A.

Navrhuji Návrh C:
Nechte si vypracovat projektík. Nebo to alespoň nechte na někom, kdo má k tomu oprávnění.

Štefan Beláň:
TO: Ehrenberger

Rozvodnice TN-C-S musí mít 3 sběrnice - PEN, PE a N.
Varianta A je správně,  mimo zásuvkový vývod Z02. Vodič PEN nemůžete napojovat ze sběrnice N, ale musí být napojený z přívodní sběrnice PEN.

Pochopitelně souhlasím s připomínkou 2) kolegy Svejkovského, tj. zapojit zásuvkový vývod Z03 za chránič.

PS: V tomto případě musí být všechny vodiče PEN, PE a N řádně označeny (vodiče PEN doplňující modré označení).

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň  25.01.2009, 20:42

Varianta A je správně, mimo zásuvkový vývod Z02. Vodič PEN nemůžete napojovat ze sběrnice N, ale musí být napojený z přívodní sběrnice PEN.

To jsem přehlédl, to je pochopitelně taky špatně.

IM:
To: Beláň
K 1. větě Vašeho příspěvku a téma otázky:
Pokud mám uzel síťového transformátoru uzemněn a tedy síť TN-C, mohu mít po rozdělení vodiče PEN pouze síť TN-C-S,  NIKDY mi nemůže vzniknout síť TN-S! Bylo to chybně uvedeno i v ČSN.
Nemohu pak uvést, že v síti TN-C-S musím mít vodič PEN.
Síť TN-S je tam, kde od zdroje vede 3xL+N+PE (použito často u německých generátorů).
Vzhledem  k provedení sítí nn u nás by se v podstatě ozn. TN-S nemělo vyskytovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana