Ještě přidám jeden odkaz :
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/revize/747074165116 , ve kterém je i vyjádření přímo zpracovatele oné normy. Myslím, že EPS tam opravdu není nutná, že postačí pospojení dle normy.
Pokud stavíte RD, EPS t.zv. "hlavního domovního pospojení" se dává do sklepa na vstup "trubek médií" do domu. To ale nesouvisí přímo s koupelnou, i když nelze propojení hlavního dom posp. a místního pospojení přímo zavrhnout, není to zrovna obvyklé. Pokud byste na této koncepci trval bylo by vhodnější provést pospojení v koupelnách v rozsahu ČSN 332000-7-701/701.413.1.6 (samozřejmě spojit s vodičem PE, třeba v zásuvce, nebo rozvaděči) a jeden vodič z každé koupelny zatahnout na EPS ve sklepě. Je to elegantnější než v každé koupelně EPS v krabici.