Je možné použít ocelový kabelový žlab jako zemnící pásek pro uzemnění rozvaděčů?
štěpán škriečka:
Pane Sedlmajer,
nezlobte se, ale hodně revizních závad jsem psal kdy uzemnění bylo na kostru a sběrna PEN /PE/ byla spojena jen na nosný rám který byl u ní. A propoj přes nosné rámy, plechy a podobně se mi zdá být nedostatečný, je obtížné určit tyto vodivé cesty a spočítat jestli jejich vodivost odpovídá - li vodiči, který by tam měl případně být.
Pane Karvánek,
Já jsem nikde nepsal, že svorka musí být uvnitř.
Také je dobré se podívat na ČSN 33 0360 z ledna 1990 /Místa připojení ochranných vodičů na el. předmětech/ a pak se podívejte kolik vnějších ochranných svorek splňuje tuto normu. Ale to se dostáváme už někde jinde něž je přívod k zemniči.
Jiří Sedlmajer:
To: Škriečka
Já se přece nezlobím :)), byť se trochu pohádáme,nebo nechceme slevit ze svého názoru.
Od toho ta diskuse je.