Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
Jaroslav Kořínek:
(norm) pokud máte lepší řešení, než je uvedené v normě - POUŽÍTE HO! Tady na severu byla zvyklost , nulovat a zemnit - ale jinde i v Europě prostě chránič je chránič.
Pokud se začtete do uvedené normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 byla vydána v srpnu 2007, NAJDETE TAM I MOŽNÉ ÚLEVY TŘEBA NA LEDNICE, BOJLERY, VÝPOČETNÍ TECHNIKU . Jen číst a studovat, hledat a nacházet.
Rozmahel Vladimír:
Ono to s tou úlevou není až tak tuty. Jak zajistit, že do pouze " nulované " zásuvky laik nezapojí třeba žehličku, nebo cokoli ve tř.1? Budeme zase psát štítky jako kdysi v koupelnách?
Lubomír Jindra:
Moeller je především výrobce a obchodník, takže z jeho hlediska je nejlepší strategie vyděsit 10 000 lidí tím, že se jim může zkazit maso v ledničce, nebo že si zlomí nohu až jim zhasne celý dům, takže díky tomu prodá tisíce kusů chráničů zisk se bude počítat na stotisíce :D a díky této skvělé obchodní strategii nakonec skutečně paní Kropáčková z Horní dolní ušetří 150,- protože se jí nerozmrazí mrazák s jednou slepicí a knedlíkem o:-)
Citace: Petr Doležal 19.01.2009, 12:10
Moeller:
Situace je stejná jako v případě jističů. I když většina vybavení
jističů v domovních a podobných instalacích je způsobena spíše zkratovými proudy než nadproudy, a tudíž i hlavní jistič je
schopen tento problém vybavit, přesto chráníme jednotlivé okruhy samostatně.
Tohle si vykládám jako doporučení osadit každý obvod samostatným proudovým chráničem, což si v případě běžných instalací dovolím označit jako totální zbytečnou a hloupou pitomost :o Jediné co to přinese je větší počet spojů a přístrojů = větší pravděpodobnos t poruchy.
P.S.
pro rejpaly ;) samozřejmě se bavíme v obecné rovině, existují-li zákazníci s přáním proudového chrániče i na jedno světlo v předsíni mají ho mít, hlavně aby pak nezapoměli každé tři měsíce stisknout všechna zkušební tlačítka, protože jinak to je celé o ničem (whist)
Kamil Novák:
Citace: Lubomír Jindra 19.01.2009, 15:52
... hlavně aby pak nezapoměli každé tři měsíce stisknout všechna zkušební tlačítka, protože jinak to je celé o ničem (whist)
1x za 3měsíce ? :o
To je požadavek na zkoušení RCD v rozvodech pro lékařské účely. Nebo mi něco uteklo ? ??
ALCR:
Citace: Kamil Novák 19.01.2009, 16:09
1x za 3měsíce ? :o
To je požadavek na zkoušení RCD v rozvodech pro lékařské účely. Nebo mi něco uteklo ? ??
Intervaly testování chrániče, které jsou závazné určuje výrobce
ABB min. 1x za měsíc
Moeller min. 1x za měsíc
OEZ Letohrad min. 1x za půl roku
intervaly jiných výrobců si momentálně nevybavuji