Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
Milan Fojt:
Mám 3f motor Y380/D220V,
Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
PatrikK:
Při vyšším napětí (400V). Ale to jen z toho důvodu, že vám vzniknou menší ztráty na vedení. Jinak je to motoru jedno. Ale je to stejně irelevantní otázka, protože takový motor můžete (předpokládám, že doma) zapojit jen na hvězdu, teda pokud nemáte doma motorgenerátor 3x230V ;).
Milan Fojt:
Motorgenerátor nemám,ale mám autotrafo vstup 3x400V - výstup 3x230V.
Potom tedy nechápu, nač má tento motor zapojení do D, když jeho výkon, je v tomto zapojení stejný a spotřeba el.energie vyšší než při zapojení do Y.
Jirka Š. Svejkovský:
Na zapojení YD se můžete dívat ze dvou úhlů:
1) Z hlediska přípustněho napětí na cívkách. U motoru 230/400V D/Y můžete motor zapojit na 3x400V do hvězdy nebo na 3x230V do trojúhelníka. Výkon v tomto případě bude stejný. U zapojení 3x230V vám potečou větší proudy, počítejte s většíma ztrátama.
2) Z hlediska změny výkonu motoru. U motoru 400/690V D/Y můžete zapojit motor na 3x400V do hvězdy a jeho výkon bude třetinový oproti 3x400V do trojúhelníka. Používá se pro rozběh velkých motorů.
Pokud nepoužíváte rozběh Y/D, zapojte motor podle napětí 400V (230V/400V do Y nebo 400V/690V do D). Použití trafa je nesmyslné.
Pozn.: Zapojení 3x230V D se používá za frekvenčním měničem s jednofázovým napájením.
Doplněno: Ve vašem případě zapojte motor do Y na 400V. Nezapomeňte na správně odjištění.
Milan Fojt:
(poklona) panu Svejkovskému za odpověd ze které i laik pochopí co znamenají značky na štítku motoru.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana