Jak je to s proudovými chrániči v podružných rozvaděčích ?
Milan Brejcha:
To : p. Hasala. Jistě s vámi souhlasím, ale pokud jde o ten centrální chránič tak bych ho řešil instalováním FI 300mA proti požáru a ostatní bych nechal na koupelny + garáž a jiné obvody, které musí být opatřny chrániči.
Miloslav Dunda:
Domnívám, že je to o penězích. V případě bytu nebo rodinného domu instalujeme jeden čtyřpólový proudových chránič, který ošetřuje koupelnu, zásuvky venku nebo zásuvky připadající v úvahu pro použití spotřebičů venku, případně zásuvky v dětském pokoji. To proto, aby při výpadku chrániče svítily světla po cestě k rozvaděči a nedocházelo ke zbytečnému vypnutí chladničky nebo mražáku. Správné to, ale není neboť někde v normách je napsáno, že porucha má vypnutím postihnout pouze ten obvod, kde ta porucha je. (nevím přesně kde to je napsané, ale našel bych to.)
Pavel Horský:
To Dunda: tak jste konečně kápnul na to, proč jsem podal tento dotaz.Byl byste tak hodnej a našel to v té normě. Myslím si, že je to dost podstatná věc u montáže rozvaděčů. Když už si je každý elektrikář montuje sám na koleně a v mnoha případech si je i sám navrhuje, tak ať je to alespoň v pořádku.
Petr Moravec:
To: Horský
Autor: Jiří Fuksa , čas: 18.02.2006 21:41
.
Jan Hanák:
Dle ČSN 332000-3 čl.314,
čl. 314.2 Části rozvodů je třeba rozdělit na různé
obvody pro zařízení,která je třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.