Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?

<< < (5/5)

Pavel Horský:
Před nedávnem jsme rekonstruovali obchůdek po Vietnamské komunitě. Ti borci si sami provedli instalaci a vše právě gumovými kabely. Nedovedete si představit, jak ty místnosti vypadaly. Guma pustila do omítek nějakou svojí složku a tak bylo krásně vidět, kudy celá instalace  vedla. Hrůza!
Gumu do zdi bez ochranných trubek? Zásadně NE!

Jaroslav Kořínek:
 (norm) velebnosti, odstřelte ty nesmysly! Ti lidé snad mluví z hladu.  >:D Jak zde již bylo uvedeno, každý vodič, kabel má své místo na slunci tak proč ještě přemýšlíte nad hloupostmi a ještě o nich píšete. Připomíná  to výrok :" Ty hodiny se do auta nevejdou : maršál Malinovskii, praha, květen 1945 - orloj." (dance) (box) (funny) (dabel) (jednicka) (jupi)

Petr Doležal:
Něco jsem našel. Je to sice od Kabla Vrchlabí a vesměs o PVC šňůrách, ale přesto.
Ta poznámka oo (mimo u, které přibaluji) znamená v ochranných trubkách.

Václav 3:
Citace: Štefan Beláň  31.12.2008, 09:23

Z praxe si pamatuji pouze jeden druh slaněného vodiče (kabelu),  určeného k uložení přímo do omítky. Byly to ploché vodiče pro panelové zdi a měly označení CYR a CYM. Jeden měl plný plochý vodič Cu a druhý slaněný.  :)
Už si nepamatuji který z nich byl slaněný (asi R)



Ano, provedení CYR bylo slaněné a existovalo v průřezech 1 a 1,5qmm jako dvojžilové a třížilové a jedna krajní žíla byla značena zeleným pruhem.


Použití tohoto kabelu bylo problematické a později (někdy těsně po r. 1990) se přestal naštěstí vyrábět. Dodnes mám špatný pocit, pokud ho někde v rozvodech najdu, protože izolace byla jednoduchá a poměrně slabá.

Mirek von Zlin:
Jen poznámka, pod ozhnačením CYHY se prodává lepší "repro dvojlinka"....

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana