Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
Jan Koulač:
Postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400W) a rekordér (asi 100W)?
Délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.
Vanek Libor:
Záleží na prostředí, ve kterém to vedení bude uloženo (venku zapojit do obvodu chránič!).
Ale 16m není žádná vydálenost.
Jan Koulač:
Instalován bude v interiéru, pravděpodobně část v kanálku a část v plastové rouře. Takže pro tuto délku i zatížení bude vyhovovat?
Kamil Novák:
Citace: Vanek Libor 15.12.2008, 22:13
Záleží na prostředí, ve kterém to vedení bude uloženo (venku zapojit do obvodu chránič!).
Proč zdůrazňujete že chránič venku ?
Uvnitř se jíž na zásuvkové vývody nemusí osazovat ? ;)
Vanek Libor:
Na 100% bude.
PS. ČSN 33 2000-4-41 ed2. (nedošlo mi to)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana