Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?

(1/3) > >>

Jozef Drahovsky:
V Byte je prívod od rozvádzača do krabice so svorkovnicou určenej len na osvetlenie izby káblom 3C. Odtiaľ idú dva káble 3C k dvom svietidlám.  To je ok. Problém je ten, že od krabice so svorkovnicou ide k dvojitému vypínaču svetiel kábel 3C (asi 1 meter, ale je nevyberateľne zamurovaní  v omietke) a správne mal by isť kábel 3A.
Čo sa s tým dá spraviť? Preznačiť konce vodičov páskou – bužírkou  alebo vybúrať? Pripadne, ktorý predpis sa poruší ak sa konce vodičov na oboch stranách preznačia páskou?

Štefan Beláň:
Nečekejte kladnou odpověď. Prostě přeznačovat žlutozelený a modrý vodič na fázový se podle norem nesmí! V tomto konkrétním případě bych asi nesekal?Musíte si poradit sám! Položím vám otázku. Co je lepší - použít žlutozelený vodič jako fázi, nebo provést přeznačení tak, že to nelze poznat?

F. Kuda:
P. Beláň má pravdu, jde to, bez pásky a bužírky, uz jsem se s tim setkal nekolikrát, montér si poradil. Bude vam v tom prekážet ITI nebo jiny organ? Kdyz jo, tak sekejte.
K.

Jozef Drahovsky:
 za odpoved. Nedovolil by som si na zelenozlty alebo modry dat fazu. Rozmyslal som nad moznostou 1) vyburat a natiahnut novy vodic 2) preznacit na oboch koncoch tak, ze sa to nezpozna = nemoze dojst k omylu pri otvoreni vypinaca alebo krabice zo svorkovnicou.

Petr Doležal:
Dobře, téměř nesmazatelně, kryje černý popisovač na CD

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana