Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?

(1/9) > >>

Pavel Rotrekl.:
Jsem spíše poučený laik, než odborník a prosím vás odborníky o informace a rady k rekonstrukci el. instalace.
Když se provádí nová elektroinstala ce v panelovém domě, je možno zvolit variantu rozdělení PEN v rozvaděčích v bytech, nebo u elektroměrů, nebo také v suterénu, kde je provedeno pospojování na plynové potrubí (voda je již v plastu) a PE vodič vést samostatně již od tohoto místa. V nadpisu jedné diskuse zde bylo řečeno, že rozdělení před elektroměrem nedovolují rozvodné závody. Nejsem elektrikář, ale o elektřině něco vím, a úvahou jsem dospěl k tomuto závěru: Bude-li oddělení PE-vodiče provedeno až v bytě nebo u elektroměru (tedy na patře),  a bude-li uděláno v bytech řádné pospojování, bude plynové potrubí společně s vodiči pospojování doplňovat funkci vodičů N a pospojovacími vodiči v bytech bude proudit proud do bytů ve vyšších patrech. Plynové potrubí má jistě nižší (nebo srovnatelný) odpor, než hlavní vodič N spojující jednotlivá patra. Je tato úvaha správná ? Při čtení zdejších diskusí jsem se dočetl, že norma zakazuje použít PE vodič pro vedení elektřiny. Pokud by bylo (pochopitelně musí být) v koupelnách a kuchyních provedeno doplňkové (odborníci snad prominou laický termín) pospojování, pak v úseku mezi těmito místnostmi a místem na patře, kde by došlo k rozdělení PEN, by vodič PE sloužil jako vodič pomáhající vodiči N. Plynové potrubí by vlastně sloužilo jako přizemnění v místě rozdělení PEN a pojem "pospojování" by nebyl zcela výstižný. Je tato úvaha správná ? Je to v souladu s normou ?

Jaroslav Hasala:
Asi nejlepší varianta je podle mě rozdělit PEN v elektroměrovém rozvaděči. Rozdělení se obvykle provede až za elektroměrem, takže rozvodných závodů se to nedotkne.  
Má to i ekonomické důvody, min. průřez PEN vodiče je 10 mm2, kabel CYKY 5Cx 6 (možno i CYKY 5Cx 4, podle jištění) je levnější než CYKY 4Bx 10. Dále,  se slabšími vodiči se lépe pracuje, odpadnou také určité problémy při rozdělení PEN v podružné rozvodnici.
Co se týká vašich obav o plynové potrubí, při tomto způsobu řešení přes potrubí nepoteče žádný vyrovnávácí proud, PE zůstane "čistá",  bude mít pouze ochrannou funkci.

Pavel Rotrekl.:
(poklona)  za odpověď. Ale nesouhalsím s Vámi. Je možné, že špatně chápu nějakou důležitou věc, ale plynové potrubí je v tomto případě vodič, vedený paralelně s elektrickým vedením na větší vzdálenost. Platí-li teze, že proud jde cestou nejmenšího odporu, pak jistě potrubí neobejde. Možná jsem měl dodat, že v současné době u nás v domě v rámci původní elektroinstala ce, kterou mají ještě téměř všechny byty, žádné pospojování není, a určitě nastane situace, že např. v podlaží uprostřed výšky domu si někdo udělá novou instalaci, tím provede pospojování, a veškerá elektřina do v šech vyšších podlaží, kde již pospojování nebude, půjde kromě "normálního vedení" také přes plynové potrubí a vodiče pospojování v tomto bytě.

Milan Karvánek:
Pane Rotrekle, i když chápu Vaší touhu po poznání, doporučuji stejně jakoukoli rekonstrukci nejdříve naplánovat a nechat vyprojektovat odborným elektroprojekt antem. Myslím, že v rámci vypracování projektu vám jistě rád poskytne i konzultace ohledně sírí TN-C, přechodu na TN-C-S, podstatu hlavního domovního pospojování a místního pospojování. O této problematice pojednává mimo jiné i ČSN 33 2000-4-41 ; 5-54, .... Je toho víc nevím jstli někdo z kolegů má chuť zde zpracovat kompletní přednášku na toto téma, ale není to na pár vět.
Věřím, že pokud splníte známou trojkombinaci pro laiky: " projekt - odborná montáž oprávněnou firmou - výchozí revize" ,  budete v domě spokojeni a instalace bude jistě bezpečná.
Přeji šťastnou ruku při výběru odborníků.

Štefan Beláň:
TO: RotreklVaše úvodní otázka je velice nepřehledná. Pokud pospojuji jakékoliv vodivé předměty v soustavě TN-C, zákonitě musí těmito vodivými předměty (pokud nejsou izolovány)  téct vyrovnávací proudy. Smyslem pospojování je, zamezit vstupu jiného potenciálu do objektu. Proto je nutné, jako základní princip, provést pospojování všech vstupních médií (kovová potrubí a pod.) co nejblíže u vstupu do objektu. Nepřípustné je, aby se potrubí plynu použilo jako náhodný vodič pro pospojování. A to je asi odpověď na vaše dilema "potrubí plynu".Pokud jsou všechny vodiče PEN v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí.