Máte někdo připojen chránič před PC nebo ledničkou?
JJoseff:
Každý tady píše že proudový chránič na ledničku a PC nepatří.
Zatím jsem neměl žádné zkušenosti s tím, že by to dělalo nepořádek.
Kdo má jaké zkušenosti s proudovým chráničem 30mA?
František Šohajda:
Nevidím důvod proč nepoužít...ve firmě máme na jedno FI 30mA 3 ks sestavy počítače se vším /tj. monitor, tiskárma, scaner, bedny, apod./ a už 4 roky žádný problém !! :)
Jaroslav Hasala:
Pokud nejde více než o cca 4 - 5 kompletních sestav (PC, monitor, tiskárna) tak s tímto skutečně problémy nebývají.
Na JM se celkem běžně používá jeden centrální chránič "na všechno" třeba pro RD nebo byt a také s tím žádné zvláštní problémy nebývají.
Samozřejmě, z provozních důvodů je vhodné rozdělit instalaci na více chráničů.
Lednice i PC se nedávají přes chrániče spíše z provozních důvodů, než proto, že by to byly "problémové" spotřebiče.
Tedy ne proto, že by tyto spotřebiče měly nějaký zvláštní vliv na proudový chránič, ale proto, aby při jiné závadě nebyly tyto spotřebiče vypínany.
Michal Kolesa:
Mám pocit, že někdo tady říkal, že v PC vznikají různé vyrovnávací proudy (pouze u nových ATX zdrojů) které pak mohou chránič vypnout
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že každý jednotlivý spotřebič má nějaké "unikající proudy". Norma ČSN 33 1610 stanovuje max. přípustný "unikající proud" na 3,5 mA (u tepelných spotřebičů nad 3,5 kW je to 1 mA/1 kW).
Vypínací proud chrániče je min. vypínací proud 50% jmenovité hodnoty (max. 100%). Typická hodnota vypínací proudu chrániče 0,03A (30 mA) je 22 - 25 mA.
Z toho tedy vyplývá, že při větším počtu spotřebičů může proudový chránič skutečně vypínat, aniž by bylo "něco špatně".
Ale těch spotřebičů by muselo být opravdu hodně ...
Typické hodnoty unikajícího proudu u počítačů (zdroj ATX) jsou 0,5 - 1 mA,
u monitorů (LCD) 0,2 - 0,4 mA, laserových tiskáren 0,5 - 1 mA atd ...
Nejhorší jsou zřejmě UPS, tam bývá hodnota 1 - 1,5 mA, ale zase včetně PC a všeho co je z toho napojené ...