Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
Petr Doležal:
A ještě praktický příklad:Mějmež 11 bytů 1+1 o soudobém výkonu 5 kW, dále 11 bytů 3+1o soudobém výkonu 7 kW, z ČSN soudobost mezi byty 0,37, pak na patě domu:(11*5+11*7)*0,37=132*0,37=48,84 kW
Jaroslav Matějka:
A neměl bych náhodou nejdříve stanovit soudobost (dle projektanta) tím myslím že mám, např 22 bytů kde u každého bytu nejdřícve stanovým soudobost a pak ccelou částku vynásobím 0,37?? ( Třeba to tak není ale pro jistotu se ptám ) :-)
Josef Dolejšek:
To Matějka 17:03
p. Doležal ve svém příspěvku v 8.11. 23:56 to píše správně. Těch 7 kW nebo 5 kW je již spočítaný soudobý výkon v jednotlivých bytech (pokud to budete chtít mít přesně, měl byste stanovit 22 různých soudobých výkonů, ty pak sečíst a vynásobit 0,37). Pokud byste násobil mezi sebou různé soudobosti (= bezrozměrná čísla) dostal byste se k pozoruhodným výsledkům.
Bohuslav Hrebeň:
Inštalovaný príkon elektrickej energie pre byt je súčet výkonov všetkých spotrebičov. Pojem príkon sa vzťahuje na prívod energie. Súčasťou príkonu je upravovací koeficient, ktorý zníži požadovaný celkový inštalovaný príkon. Norma odporúča tieto koeficienty soudobosti:
Počet bytov koeficient
2 0,77
3 0,66
4 0,60
5 0,56
6 0,53
7 0,50
10 0,45
16 0,40
20 0,38
Petr Doležal:
Dovolím si opravit a upřesnit:
Inštalovaný
výkon [kW] elektrickej energie pre byt je súčet výkonov všetkých
spotrebičov. Pojem príkon [kVA] je obecně výkon podělený účinníkem, u motorů též účinností. Soudobý příkon bytu (domu) sa vzťahuje na reálný prívod energie do bytu (do domu). Súčasťou
soudobého príkonu pro skupinu bytů (v domě) je upravovací koeficient, ktorý zníži celkový
součet soudobých příkonů bytů. Norma odporúča tieto koeficienty soudobosti:
Počet bytov koeficient
2 0,77
3 0,66
4 0,60
5 0,56
6 0,53
7 0,50
10 0,45
16 0,40
20 0,38