Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
Baďas:
Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstala ce) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?
František Šohajda:
Co tak oslovit projektanta... ....a nechat udělat projekt kde bude vše popsáno /kde bude zohledněno uložení a napojení popř. protipož. přepážky a pod. dle aktuálního stavu /.....
Jaroslav Svárovský:
počíejte stím že je potřeba ayky 240mm2 paraelně (2x4x240mm)
Patrik Augustin:
pro ulozeni na perforovane lavce mi vyslo 2x AYKY-J 4x185
Jaroslav Svárovský:
1000a deon
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana