Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?

(1/3) > >>

Baďas:
Z hlavní rozvodny nn mám napojit rozvaděč technologie vzdálený 100m s výkonem 250 kW (cos fi 0,8) = cca 320kVA (podklad od dodavatele elektroinstala ce) Nejsem úplně zaběhlý v Sichru. Poradíte?

František Šohajda:
Co tak oslovit projektanta... ....a nechat udělat projekt kde bude vše popsáno /kde bude zohledněno uložení a napojení popř. protipož. přepážky a pod. dle aktuálního stavu /.....

Jaroslav Svárovský:
počíejte stím že je potřeba ayky 240mm2 paraelně (2x4x240mm)

Patrik Augustin:
pro ulozeni na perforovane lavce mi vyslo 2x AYKY-J 4x185

Jaroslav Svárovský:
1000a deon

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana