V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?

(1/3) > >>

Milan Makarovič:
Koupil jsem chatu, kde je instalovaný elektrický kotel o max. výkonu 9kW.
Bohužel tam není dvoutarif a využívá se tam standardní tarif D02d, tj. cca 4 Kč s DPH za kWh.
Počítám dobře spotřebu kotle, kdyby běžel 1 hodinu na plný výkon, tak hodina provozu kotle stojí 9 * 4Kč tj 36 Kč?

Pokud bych si nechal "zabudovat" dvoutarif, funguje to tak (nebo jde to nastavit ?),  že kotel spíná jen v momentě, kdy je přes HDO aktivován NT ? Nebo běží pořád?

V případě dvoutarifu - lze nějak z elektroměru zjistit kolik bylo spotřebováno energie při NT a při VT ?

Jaroslav Hasala:
ad 1) Počítáte správně.

ad 2) Je to dokonce nutné, musí být takové opatření, aby elektrokotel mohl běžet jen v době nižšího tarifu. Většina elektrokotlů je na to přpravena, mají svorky připojení "impulsu HDO",  ovládacího vodiče od přijímače HDO.

ad 3) Na dvojtafiním (dvousazbovém) elektroměru jsou dvě počitadla - horní počitadlo přičítá spotřebu v době platnosti vyššího tarifu (VT),  spodní potom přičítá při nižším tarifu (NT).

Milan Makarovič:
Citace: Jaroslav Hasala  30.10.2008, 15:05


ad 2) Je to dokonce nutné, musí být takové opatření, aby elektrokotel mohl běžet jen v době nižšího tarifu. Většina elektrokotlů je na to přpravena, mají svorky připojení "impulsu HDO",  ovládacího vodiče od přijímače HDO.



 (poklona)  za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době VT, když je to zapotřebí ?  (poklona)

Milan Karvánek:
Lze to s použitím zvlášť instalovaného spínače v ovládacím obvodu blokování, i když to asi odporuje podmínkám RZ.
Sám doma topím elektrokotlem a mohu říct, že na takový komfort, jako je topit celou zimu i ve VT jsem si ještě za 15 roků nedokázal vydělat.  :'( I když onen rozdíl mezi VT a NT se každým zdražením snižuje, za nějaký čas přestane být vytápění elektrřinou únosné.

Kamil Novák:
Citace: Milan Makarovič  30.10.2008, 15:36

..... ... za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době VT, když je to zapotřebí ? ..... ...


 (!) Ale to se přeci nesmí (!)  ;D

To by bylo proti obchodním a připojovacím podmínkám. Žádná "sleva" není zadarmo a vy dostanete "slevu" ve formě ceny NT  >:D za to, že přenecháte ovládání vašeho topení na distributorovi .


PS : Možná, že nějaký elektrikář ve vašem okolí přeci jen zná způsob, kterak zapnout kotel i v době VT.  ;)