Jindřich Picek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 09.06.2005, 12:45 » |
|
Rád bych znal názor na to, jak je možné abych naměřil při vypnutém stavu na vývodu pro světlo napětí cca 85V. Zapojení je správné vypínače ABB-Tango. (Neni to jen na jednom obvodu). Děkuji za Vaše názory.
|
|
|
|
Jindřich Picek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2005, 13:22 » |
|
Ještě jsem zapoměl dodat ,že jde o zapojení dvu 6.(schodišťáků).Jinde tento broblem není.
|
|
|
|
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2005, 13:51 » |
|
Otázkou může být jakým měřícím přístrojem jste to změřil,pokud je použit nějaký digitální měřák s vysokým vstupním odporem,tak lze nějaké napětí zaznamenat a je vlivem indukce mezi vodiči při jejich větší délce,případně nižším izolačním stavem ve vedení a krabicích.Čast o toto bývá u nových instalací,kdy ještě není plně odstraněná přirozená vlhkost ze stavby. Při použití úsporných nebo i klasických zářivek se někdy takto stává,že při vypnutém vypínači problikávají-na toto téma již zde několik diskusí proběhlo.
|
|
|
|
|
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2005, 16:14 » |
|
nemají ty schodišťáky doutnavky?
|
|
|
|
|
|
Jindřich Picek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2005, 07:49 » |
|
jSOU to schodišťáky bez doutnavky,světlo není připojeno žádné(měřím pouze vývod). Měřil jsem METEXEM a navíc ,když si vemu "vadasku"-se signlizací R na displeji tak i ta signalizuje napětí.
|
|
|
|
|
Jindřich Picek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2005, 10:13 » |
|
To se mi nezdá,protože je to suchá novostavba ze dřeva i kabel jsem vyměnil a jak jsem již uvedl není to jenom na jednom okruhu .Spíš jsem si myslel jestli není možné aby to bylo způsobeno vypínačema,ale nezdá se mi to.Dělají to jenom ty 6.
|
|
|
|
|
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2005, 11:05 » |
|
Pane Lampart teď jsem z toho úplně mimo,jsem sám nebo taky někdo další? Jaká jedna fáze chybí,respektive tedy další fáze na přívodu aby tedy eventuelně žárovky nesvítily plným jasem?
|
|
|
|
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.06.2005, 12:42 » |
|
Nedalo mi to a udělal jsem pokusné zapojení.Přívo d do krabice,z této hned N do svorky svítidla,L na vypínač 6 -z tohoto 2x zpět do krabice kabelem 4x1,5mm (jeden drát volný pro následně uvedené)-dalším odvod do 2 vypínače 6.Celková délka všech kabelů asi 6m.Povšimneme si,že N jde hned od první krabice do svítidla a tak v přívodech pro vypínače není nikde přítomen,jen krátký souběh cca 20cm od uvedené první krabice s přívodní L k svorce svítidla.Měřid lo METEX 3850D a hle-při vypnutém stavu na vývodu (samozřejmě bez zátěže) cca 100 Voltů.Při připojení volného drátu v kabelu na N-pokles napětí na 1,25V.Takže se jednoznačně jednalo jen o vazbu mezi vodiči. Zřejmě to bude i ve vašem případě,nakreslete si váš rozvod a bude to asi jasné.
|
|
|
|
|
|
|
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 10.06.2005, 13:59 » |
|
Mám to ještě na "stole",tak pokud se odpojí vypínače,zbude jen krátký souběh přímé L ve větvi první krabice-vypínač a napětí pokleslo na cca 15V. Věřím,že nic jiného v tom nebude než jak jsem uvedl,obzvláště při instalaci na dřevě kde není přirozený vliv potenciálu země.
|
|
|
|
Zdeněk Schneider
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.06.2005, 16:22 » |
|
Myslím si, že při těchto měřeních udělá neocenitelné služby obyčejná vadaska(ne jako doutnavka), nebo pasivní měřící přístroj (např. AVOMET). Digitály u st.napětí dost lžou. Jinak si myslím, že to bylo asi vlhkostí.
|
|
|
|
|