| | |-+  Jaký byste vybrali materiál pro hromosvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký byste vybrali materiál pro hromosvod?  (Přečteno 23161 krát)
Václav Modrý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.03.2008, 07:21 »

Vybíráme v SVJ materiál pro hromosvod panelového domu, práci nám provede odborná firma. Hledáme nejlepší poměr výkon/cena. Ceny známe, ale nevíme jaká je životnost používaných materiálů drátů FeZn, nerez, Cu, AlMgSi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.03.2008, 09:08 »

FeZN - 20÷40 let podle prostředí
Nerez - Do zbourání domu
CU - nadosmrti, nebo do návštěvy sberačů barevných kovů (s mědí do země opatrně, můžete napáchat více škody než užitku)
AlMgSi - tohle moje stará učebnice nezná, ale co jsem měl možnost vidět tak to vypadalo dobře.

Spíše se zamyslet nad tím, aby nedocházeko ke kombinacím okap zinek × hromosvodařina Cu a podobně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.03.2008, 09:32 »

Zajímalo by mne názory na to, jaká je z dlouhodobého hlediska účelnost použití mědi pro hromosvod. Po čase se zcela pokryje jedovatou měděnkou, která kudy teče, tudy sviní vše okolo. Dále si myslím si že je to nevodivý povlak a může dojít k polemice zda jsou vodivě spojeny všechny části hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2008, 09:33 »

K té mědi se sluší poznamenat, že je poněkud problematická, protože chemicky reaguje skoro se vším - jiné kovy, fasádní barvy atd.
Jako velmi nadějný materiál se zatím jeví AlMgSi, ale prozatím chybí dlouhodobé zkušenosti s tímto materiálem.
Nerez je jistota, ale také vyšší cena.
FeZn - klasika, tradice ... Svůj účel splní, ale je nutná určitá údržba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2008, 10:09 »

Název AlMgSi se mě nějak špatně vyslovuje. Mnozí se mne ptali, co je to za tu slitinu hliníku na ty hromosvody. Hledal jsem pracovní název těchto slitin a našel jsem silumin. Tak to tak budu jmenovat. Doufám že v úterý nedostanu distančkou.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2008, 10:22 »

Doufám že v úterý nedostanu distančkou.  Smích
Asi dostanete  Škleb, chybí vám tam Hořčík
Pravda je, že by měli byznysmani vymyslet nějaký obchodní název. Taky nikdo neříká, že má pánvičku s polytetrafluor etylenem, že? Název Efézeten ještě ujde, ale toto?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2008, 10:40 »

Ze zkušenosti v praxi vám řeknu jen toto.
Ačkoliv je to paradox, tak měď má nejmenší životnost, zvláště v místech, kde má svůj rajon Džamila Stehlíková tanecek
Zákazníkovi vždy řeknu:
Kolik je vám dnes let? A když vám pozink vydrží cca 30 let, budete pak ještě toto chtít řešit? Ať to řeší pak za vás někdo jiný.
Slitina AlmGsI je velmi zajímavý a moderní materiál, navíc se jeho cena pohybuje v cenové hladině pozinku, jak píší kolegové, není zde tak dlouho, abychom již mohli dělat nějaké dlouhodobé závěry.
Někdy v roce 1995 se stavěl první hypermarket Globus v Brně. Na těchto stavbách dodávala elektroinstala ci pro německého investora německá elektroinstala ční firma. Již v této době, kdy my jsme o nějakém AlMgSi neměli ani ponětí, dodávali němci hromösvod z tohoto materiálu. Dnes v roce 2008, když vylezu na tuto střechu, není vidět zjevných vad na této hromosvodové soustavě, i po 13 letech vypadá dobře, když pominu to, že jsou jímače místy pošlapané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2008, 10:46 »

Asi dostanete  Škleb, chybí vám tam Hořčík
Pravda je, že by měli byznysmani vymyslet nějaký obchodní název. Taky nikdo neříká, že má pánvičku s polytetrafluor etylenem, že? Název Efézeten ještě ujde, ale toto?.
Já skladníkovi ve velkoobchodě řeknu, že chci na hromosvod tu ALMG pí..vinu a on už ví, co mi má dát. Ale pochybuji, že by se tento obchodní název mohl masivně mediálně používat Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.03.2008, 11:04 »

Asi dostanete  Škleb, chybí vám tam Hořčík
Dobrá to jsem čekal, mám v záloze PENTAL, nebo AVIVAL.
Viz. strana 2
http://www.sjf.tuke.sk/novus/papers/254-261.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Modrý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.03.2008, 11:32 »

Děkuji všem za odpovědi. Vidím to tak, že měď ne (cena Šok, krádeže Mrknutí,  měďěnka Smutek) a AlFe asi taky ne (údržba Smutek,  životnost). Ze zbývajících možností podle ceny nejspíš nerez Úsměv. Ještě prosím o radu stran ČSN - je ještě možno provádět hromosvody dle staré ČSN? Jsem v rozpacích Prý platí do února 2009...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.03.2008, 12:33 »

Bývalo dobrým zvykem, že rozjeté stavby se dokončují podle projektu (čili třeba i podle normy, která končí s platností),  ale nové podle nových.
Ale nikdo vás asi nedonutí v době (ještě) platnosti ČSN 34 1390 dělat podle nového.
Jen se zeptám Proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Václav Modrý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.03.2008, 13:26 »

Nu proto, že se mi tvrzení firmy, že se musí Šok dělat podle nové normy, i když je stará v platnosti zdálo velmi podivné... Úsměv Jinak nedokáži posoudit, zda z technického hlediska je nová norma horší či lepší a zda se to projeví na ceně za dílo. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.03.2008, 19:32 »

Pokud jde o AlMgSi, tak u prodejce vždy žádám o duralový drát a docela se to chytlo. On je i samotný vzorec asi nejpodobnější vzorci duralu, tak proč ne? I váha by tomu odpovídala.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 27.03.2008, 19:56 »

Pravda je, že by měli byznysmani vymyslet nějaký obchodní název.

No to by nebylo od věci. Většinou pro označení používám "... z té hlinikové slitiny..." Úsměv
Vycházel bych z latinských názvů jednotlivých prvků :
Aluminium (hliník)
Magnesium (hořčík)
Silicium (křemík)

Napadá mě třeba ALUMAGSIL
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 27.03.2008, 22:04 »

Proč? Zřejmě si někteří neuvědomují, že stará(tedy dosluhující ČSN) byla poplatná době vzniku. Dnes v době elektroniky asi nikdo nebude chtít připojit anténu k hromosvodu dle staréČSN a odpálit tak dom. kino zavlečeným napětím při úderu blesku. Raději udělá oddálený jímač dle nových poznatků . To je jeden z argumentů, který používám u zákazníků k vysvětlení rozdílů v provedení hromosvodů dle staré a nové ČSN.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.03.2008, 22:44 »

Zrovna na paneláku je vidět, jaká je škoda, že spoje armovacích želez nejsou provedené tak, aby se dala tato masa kovu využít jako součást Farad. klece.
Nezapomenout na to, že pokud se hromosvod pouze rekonstruuje postupuje se dle norem platných v době výchozí revize.
Samozřejmě lze na starém provedení provést obměnu materiálu a dílčí úpravy jako je třeba oddálení od antén a ventilátorů.

Tomu drátu se říkalo DEHNdrát, než se začal hojně prodávat ten co se cuchá a je měkký i po stočení, to proto že není legovaný pro stáčení.
Takže z mého pohledu se ten bez loga DEHN může jmenovat jak chce.
Hlavně aby splňoval ČSN EN 50 164
Zpracování DEHNalu drátu je na videu zde :www.kniska.eu/animace

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 28.03.2008, 05:49 »

To Honza Franěk:  tady je právě ten problém, že se antény připojují vesele dál bez jakýchkoliv dalších opatření a vesele se na to píší kladné revizní zprávy. Ach jo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #17 kdy: 28.03.2008, 07:15 »

Nezapomenout na to, že pokud se hromosvod pouze rekonstruuje postupuje se dle norem platných v době výchozí revize.

TO: Hájek

Rekonstrukce je nové zařízení podle nových norem a pochopitelně musí být projekt a nová výchozí revizní zpráva.
Podle původních norem se postupuje pouze u oprav.
Ten "terminus-technikus" je docela důležitý!  Mrknutí

PS: Jestli se pletu, rád se nechám poučit. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.