Autor Téma: O kolik snížit jištění ?  (Přečteno 3003 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 12.03.2008, 16:20 »

Jsem právě v terénu, tedy u cizího PC.
Kupodivu zde nemají nainstalován Sichr, Pavouka ani nic podobného.  to cumim  Škleb

Jestliže náhodou někdo sedíte u počítadla, mohl byste se podívat na následující případ :

Kabel CYKY 5x4, cca 30m, na kabelovém roštu, jištěný LSN/3 D 40A.
Potřeboval bych vědět, na kolik snížit jištění
- v tomto případě,
- v případě snížené teploty (možnost usazování hořlavého prachu s úklidem "občasným" a
- v případě souběhu 2-3 stejných kabelů.

Předem děkuji šlechetnému dobrovolníkovi !  polibek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2008, 17:15 »

Při teplotě 30°C:
Samotný kabel snížit jistič na D-25A.
Souběh 2 kabelů také D-25A.
Souběh 3 kabelů snížit na D-20A.
Nevím co myslíte snížení teploty ale při 20°C a 1 kabelu je to: D-32A
při 20°C a 2 kabelech je to: D-25A
při 20°C a 3 kabelech je to: D-20A
Doufám že vám to pomůže!
 Smích Mrknutí Úsměv tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2008, 17:21 »

TO Čermák : Děkuji !!  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2008, 22:35 »

Když jste psal o Sichru ,  kabel 5x4 tam není ,  je nutná aktualizace tohoto programu nebo jste si to tam "nabouchal" sám ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 12.03.2008, 22:46 »

Musíte standardně nastavenou soustavu TN-C změnit na TN-S  Mrknutí
Posílám to jako vzor, nekoukejte, že tam chybí předcházející síť a jištění toho kabelu


* Schránka01.jpg (105.34 KB, 760x716 - prohlédnuto 325 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.03.2008, 22:59 »

Mnojo ... program moc nepoužívám ,  ale chtěl jsem odpovědět na otázku ,  ale když jsem kabel nenašel ,  tak se jen ptám .

ono v TNC se blbě hledá 5-žíla ,  no je to tedy chytrej program ,  myslel jsem že tam kabely budou vypsány všechny ...  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 17.03.2008, 09:11 »

.... ale když jsem kabel nenašel ,  tak se jen ptám ....
Úsměv Jasně, nic se neděje. Od toho ten portál tady je. Pokud je však otázka smysluplná a konkrétní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení