Autor Téma: Kam správně zapojit ochranné pospojení?  (Přečteno 3640 krát)
Marek Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.12.2007, 21:46 »

... jestli ochranné pospojení zapojit do svorkovnice v rozvaděči nebo do svorkovnice v krabici HOP. Dále bych se chtěl zeptat, jaká je vhodná svorkovnice do HOP, vývod základového zemniče je proveden z drátu FeZn 8mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Hlaváček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.03.2008, 22:10 »

Osobně zapojuji FeZn 8 mm do Ekvipotenciáln í svorkovnice EPS1 od firmy Elektro. Tu umístím do samostatné krabice 150x150 mm. Odtud již mám napojené veškeré pospojení, z koupelen CY4, z kotelny CY6 a do rozvaděče do PE lišty CY10. Vše samozřejmě v barvě zž. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Trutnovsko - Elektromontážé, slaboproudé rozvody - 774 346 915
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 12.03.2008, 22:34 »

TO : Hubáček.

Ten vývod ze základového zemniče drát FreZn 8mm, je trochu málo. Měl tam být FeZn 10mm. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2008, 22:38 »

I do koupeln tahám 6 mm zž .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 14.03.2008, 08:40 »

To Miroš, vodič FeZn 8mm je v pořádku, viz ČSN 33 2000-5-54 tab. 54NL a tab 54A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 16.03.2008, 22:24 »

Kolego Polínku.

Tabulka 54.1, ČSN 33 2000-5-54, udává 10mm FeZn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 16.03.2008, 22:26 »

Safra, zapoměl jsem dodat, ta ČSN 33 2000-5-54, září 2007
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace