Ako môžem vykonať rozdelenie TN-C na TN-S v zastaralej inštalácii na štvrtom poschodí?
Musí sa riešiť v El.rozvádzači alebo v novom podružnom rozvádzači na danom poschodí?
Môžem ponechať svetelné rozvody v TN-C a silové cez nový rozvádzač v TN-S?
Dík
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Schwarz
*
Offline Offline



CETIN a.s.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2008, 11:02 »

Rozdělení proveďte v podružném rozvaděči. Jak je již známé, TN-S nesmíte po rozdělení již nikde spojit do TN-C. Pro světelné okruhy zapojte v podružném rozvaděči vodič PEN na můstek PE (zelený).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2A, optimaliazce radiových sítí
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.