Autor Téma: Lze připojit 4 vodiče do jedné svorky jističe?  (Přečteno 18715 krát)
Halo
« kdy: 12.10.2007, 21:39 »

Zásuvky (220V) pro počítače, mám jich po domu asi 8, jsem svedl do rozvodnice. Jsou to asi 4 okruhy po dvou zásuvkách. Kuli uspoře kabelu se nevyplatilo vytvorit jeden "čistokrevný" zásuvkový okruh. V rozvodnici je zamýšlena ochrana proti přepěti, nebo něco obdobného, zatím jen jistič. A teď k otázce. Mohu a jak připojit 4 dráty na 1 svorku jističe? Vím, že 2 dráty na jednu svorku je ještě snesitelné, ale 4? Přes wago svorku?
H.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2007, 23:34 »

Technicky to možné je. Jeden jistič může jistit až 10 zásuvek. Jestli máte v rozvaděči místo, tak bych to jistil alespoň 2 okruhy, zvlášť když jde o počítače. V případě výpadku vám půjde polovina. Taky by bylo vhodnější, než Wago použít svorku na DIN lištu-jestli máte místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2007, 15:50 »

Připojovací podmínku pro zapojení vodičů (průžez, druh a počet) do jističe uvádí každý výrobce jističe v katalogovém listu (nebo by měl sdělit na požádání). Různí výrobci mohou mít různé podmínky. U většího počtu nelépe vyřešit řadovými svorkami na DIN lištu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

eleven
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.10.2007, 18:11 »

myslím, že tomu nic nebrání. Jističe jsou dimenzovány až do průřezu 35 mm a vyrábí se i redukční svorky pro širší vodiče..no, ale každopádně bych nedoporučoval připojovat pod jeden jistič vodiče různých průřezů..WAGO svorky bych zrušil úplně, protože na nich nevidím jedinou pozitivní věc! vůbec jim nevěřím. takže, pokud bych tohle musel řešit já, tak bych se pokusil dát vodiče přímo pod jistič a kdyby se zdálo, že některý z těch čtyřech vodičů je volnější, tak bych je radši spojil v nějaké větší čokoládě (přes oba šroubky)..taky je varianta dát tam ty jističe aspoň dva, vzhledem k tomu, že nejsou zas tak drahý..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.10.2007, 18:34 »

To eleven:
Vaše zmínka o Wago svorkách mě trochu nadzvedla ze židle. Pláč
Nepoužívám téměř nic jiného, protože takový spoj je super.
Mimochodem proudová zatížitelnost je  do průřezu 2,5mm min.20A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2007, 23:18 »

To eleven:
použít čokoládu místo Wago je šílenost, nehledě na to, že v rozvaděči se nemají používat jiné svorky než řadové. A řadové Wago jsou nejlepší, nemusíte nikdy dotahovat spoje a ještě jsem naviděl vyhořelou Wago
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2007, 23:45 »

TO: Eleven> to, že se do třmenové svorky jističe vejde až průřez 35 mm, ještě neznamená, že výrobce povoluje "vyskládat" ho z jednotlivých vodičů. Do svorky můžeme připojit jenom tolik vodičů a takového průřezu a druhu, jak nám určuje výrobce v katalogovém listu.  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 15.10.2007, 01:39 »

Vážený pane Hallo,
jestli jenom trochu budete myslet do budoucna, dáte na všechny pracovní přívody tj. L i N řadové svorky (nejlépe naprosto spolehlivé s klecovou pružinou Wago,Weidmüller...),  protože máte  v budoucnu jedinečnou možnost před všechny tyhle PC zásuvky dát centrální UPS, centrální přepěťovku, centrální odrušovací filtr. A tam musíte mít i N vodiče na zvláštní sběrnici. A pokud použijete propojky svorek a 3-pólové či 4-pólové řadové svorky s horním přívodem, budou vám stačit 2 šedé a 2 modré svorky a 2 izolované klemy.   
Jestli uvažujete o centrální UPS, tak si rezervujte dvojrámečkovou krabici ve zdi pod rozvodnicí a z ní do rozvodnice CYKY 5Cx2,5.

BTW to Eleven: bezšroubových svorek WAGO a Weidmüller s klecovou otevírací pružinou otevíranou nástrojem jsme zapojili od roku 1990 několik tisíc a neměli jsme jediný vadný spoj! Ale kontrolujeme po montérech, zda se jim nedají z návlečky vytáhnout  špatně nalisované návlečky u tenčích vodičů. Zatáhnete za vodič, návlečka zůstane ve svorce, a lanko vyjede ven. Takže ne chyba svorky, ale nedodržení technologické kázně lisování návleček. Pérová svorka ten spoj nedolisuje jako šroubovací, ale ani šroubovací jej nedolisuje předepsaným tlakem a v předepsané délce kontaktního styku a svorka se časem také vyhřeje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.